реклама на сайте
подробности

 
 
> Заряд и контроль заряда/разряда LiPoFe
Allregia
сообщение Dec 11 2011, 20:59
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Подскажите пожалуйста топологию устройства.
Задача такая - LiPofe батарея 24в, 20 А*Ч.
Батарея питает нагрузку, которая во время заряда может быть как включеня, так и выключена. Нагрузка - примерно 3А.
Время заряда 3-4 часа при отсутствии нагрузки, при наличии - можно чуть больше.
Нужно контролировать и выдавать на индикатор состояние батареи (%% заряда/разряда).
При разряде с целью сохранности батареи контролировать разряд, подавать сигнал что батарея пустая, в конце концов выключать нагрузку.

Я вижу себе это так - беру готовый блок питания, с ограничением тока (работа в CC-mode), ток я полагаю, надо ограничить на уровне 7-8А, и ограничением напряжения (4.2в/банку).

Слышал про микросхемы fuel guide, но только начал их изучать, их много всяких, если кто на основании своего опыта подскажет подходящую - буду очень признателен за сэкономленное время.
Эта микросхема подключается к микроконтроллеру, который будет заведовать управлением и индикацией.

В батарее внутри стоит плата защиты, как я понял - она отрубает батарею при превышении напряжения или при его падении ниже порога. Вопрос - можно ли на нее рассчитывать, и не делать дополнительно ключа/реле, отключающего батарею при полном разряде?

Делал подобное устройство для обычных кислотных аккумуляторов - там все проще, степень разряда пропорциональна напряжению аккумулятора, но у литиевых оно почти стабильно и только в конце падает.

Да, забыл добавить - это НЕ резервное питание, предполагаетсяпостоянная работа, т.е. оно работает от батареи пока та не закончится, потом несут к розетке заряжать.

Заранее спасибо, приму любые советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Allregia
сообщение Dec 12 2011, 06:16
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Я полагал, что эта защита отрубает разряд батареи, но не препятствует ее заряду. а когда напряжение подымется - включится сама собой, и сбрасываать ее не надо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Dec 14 2011, 15:36
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Allregia @ Dec 12 2011, 00:16) *
Я полагал, что эта защита отрубает разряд батареи, но не препятствует ее заряду. а когда напряжение подымется - включится сама собой, и сбрасываать ее не надо.

Возьмите и проверьте.
В моем случае защиту в батарее делала другая компания и о чем они думали одному богу/аллаху/etc. известно. После подписания договора начальством можно только разглагольствовать и делать предположения.
Я полагаю моя история отвечает на Ваш вопрос из первого поста. Я описал ситуацию. Лучше делать самому все что можно или дублировать функции с другими порогами и с возможностью отключения этих своих функции (можно при монтаже вариантами).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Allregia
сообщение Dec 14 2011, 22:03
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Цитата(Myron @ Dec 14 2011, 17:36) *
Возьмите и проверьте.


Проверять это бессмысленно - сегодня батарея одна, завтра другую поставят.

Цитата
В моем случае защиту в батарее делала другая компания и о чем они думали одному богу/аллаху/etc. известно. После подписания договора начальством можно только разглагольствовать и делать предположения.
Я полагаю моя история отвечает на Ваш вопрос из первого поста. Я описал ситуацию. Лучше делать самому все что можно или дублировать функции с другими порогами и с возможностью отключения этих своих функции (можно при монтаже вариантами).


Да, я и сам решил не надеяться на РСМ и делать все самому. НУ а другие вопросы ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 