реклама на сайте
подробности

 
 
> Помогите выбрать кабель для шагового двигателя.
zheka
сообщение May 21 2011, 10:56
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164



Господа, есть проблемка.
Шаговый двигатель 57 типоразмера, ток фазы 3 Ампера.
ПРоизводитель рекомендует экранированную витую пару в качестве кабеля.
В идеале, это конечно витая пара 2х2, провод не тоньше AWG22 (0,61 мм), в экране, многожильный. Да вот не получается найти такой.

Рассматриваются варианты:
1. Невитой кабель в общем экране, 0.7 мм
2. Витая пара, с двумя парами, экранированная, 0.51 мм
3. Витая пара, с 4-мя парами, экранированная,0,51 мм, но с соединненными параллельно парами - то есть имеем 1 мм сечение, но пара получается хитро переплетена.

Что выбрать? Шаговые двигатели - на станке ЧПУ, если что.

НУ и по ходу теоретические вопросы:
1. Завивание проводов в паре - это защита чего от чего? Окружающей среды от помех шагового двигателя или обмоток двигателя друг от друга?
2. Если уж есть экран, то может витая пара то и не нужна?
3. Какой длины можно делать такой кабель при указанном сечении провода?
4. Если я с целью увеличения сечения соединю палаллельно провода из каждой пары - как это скажется на помехоустойчивости? Станет хуже, лучше или ничего не изменится? НЕ повлияет ли это на работу двигателя, вдруг какая паразитная индуктивность из-за этого возникнет?

Сообщение отредактировал zheka - May 21 2011, 10:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
dvstr
сообщение Jul 22 2011, 13:34
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 2-07-07
Пользователь №: 28 825



может уже не актуально, но есть множество видов кабеля, которые бы вам подошли, например КМВЭВ, КСПвЭВ ну и подобные, где есть буква Э-экран, такой вид кабеля применяется в пожарной сигнализации или для передачи сигнала по некому интерфейсу вроде RS-485, там идут провода попарно, витые в разных направлениях, сечения могут быть до 1,5 мм2, так что вам на выбор ссылка

Сообщение отредактировал dvstr - Jul 22 2011, 13:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dinam
сообщение Jan 13 2012, 02:10
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 415
Регистрация: 10-06-05
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898



Подниму тему. Существует провод марки МГТФэ 4х0,35. Четыре гибких жилы не витые в общем экране. Если посчитать, то общее сечение жил больше, а наружный диаметр меньше, чем экранированая многожильная витая пара (вроде STP4-ST она обзывается). А хочется что-нибудь МГТФэ 4х0,5, но такого не бывает sad.gif.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:24
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7