Цитата(makkon @ Jan 14 2012, 22:24)

Спасибо за ответы.Но есть некоторые требования.При пуске движок должен развивать максимальный момент.Судя по моим данным в области низких частот наблюдается провал момента(пробовал 10 Гц).Если при этом добавляю напряжения идет большой ток даже на холостом ходу.Так напрашивается вопрос с какой мин. частоты пускать двигатель и при каком напряжении чтобы обеспечить ном.момент и ток не выходил за рамки ном.?
Какой ПЧ используете?
Дело в том, что при скалярном управлении так и должно быть. При низких частотах момент падает и привод себя неадекватно. Используйте ПЧ с векторным управлением или наш любимый DTC (ABB). )) Там полный момент даже при 0 оборотах, т.е. держит ротор магнитным потоком.