Цитата(Allregia @ Jan 15 2012, 00:02)

Тут есть знатоки по SCADA и т.п?
Требуется готовый модуль, для измерения напряжения 15-ти включенных последовательно 12в аккумуляторов с цифровым (лучше всего - RS485, modbus или profibus) выходом. 10 бит в принципе хватит.
...skipped
Самый дешевый вариант - 15 одноканальных модулей ADAM от Advantech или I700 от ICP DAS

Все распространенные многовходовые модули с RS485 не имеют гальваноразвязки между каналами.
С межканальной гальваноразвязкой - это, как правило, модули, устанавливаемые в (промышленный) компьютер.
Посмотрите каталог Advantech.
PS
Оптимальное решение - схема выборки/хранения с коммутатором на реле (герконовых).
Дешево и сердито.
Лично я бы поставил 1 одноканальный аналоговый модуль измерения и многоканальный дискретный I7000 для управления релейным блоком. Сигналы управления нужно давать с учетом времен срабатывания реле.
Все управление по RS485.