Здравствуйте!

Начал осваивать модули SIMCom.
Изучил даташиты, прошелся поиском по форуму (продолжаю искать в данный момент).
Ковыряю плату GSM-модема разработанного другим разработчиком. Используется модуль SIM900B.
Модем запитывается напряжением +5 В.
Возникают вопросы по поводу корректности включения/выключения модуля SIM900B.
Диаграммы из даташита приложил для удобства.

Цель - схема, осуществляющая включение/выключение модуля автоматически при подаче/пропадании питания с модема.
Кнопки включения/выключения не будет. AT-команд для выключения - скорее всего не будет, т. е., модуль будет выключаться максимально плохим способом - съемом питания. Включить модуль правильно легко. А вот выключить как? Мониторить питание по спаду (компаратор) и генерировать импульс выключения на PWRKEY?
Если так, то хватит ли энергии, запасенной в емкостях на то, чтобы модуль успел завершить нормально все операции и выключиться после сгенерированного сигнала на PWRKEY? Сколько времени ему нужно, чтобы завершить все операции? Более 1.7 с (по рисунку 9)?

В данный момент модуль запускается схемой, приведенной в приложении.
В этой схеме на выводе PWRKEY висит огромный конденсатор 330 мкФ, что противоречит требованиям документа "SIM900 Reference Design Guide Notes".
По питанию стоит электролит 1000 мкФ.
У модема один серьезный глюк. После съема питания с него, если не дать ему "отстояться" несколько секунд, то модуль повторно не включается.
Возможно, 330 мкФ на PWRKEY так влияют... или емкость 1000 мкФ по питанию... возможно, что-то другое...

Кстати, что можете посоветовать из бюджетных вариантов стабилизаторов для моего случая? Входное напряжение +5 В у модема должно быть.
По форуму - море вариантов.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
CADiLO
сообщение Jan 23 2012, 07:41
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 6 023
Регистрация: 26-08-05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988



>>>>Про фантомную подпитку можно по-подробнее, пожалуйста? Почему здесь это так актуально?

Поищите по форуму - уже с десяток раз объяснял. Ну а если вкратце, то наличие сигналов на цифровых входах модуля до появления STATUS ( или Vdd_ext у SIM900B) приводит к тому что после включения модуль живет своей жизнью - от непонятных глюков, до слета флеши.

>>>>Но читал Ваши посты, Вы рекомендуете или к VBAT или к VDD_EXT. Лучше к VDD_EXT?

Как на рисунке - тогда при появлении VBAT конденсатор тянет поверкей к земле на время зарядки через резистор.
А диод в цепи поверкея не даст пройти VBAT на ножку. Это самое простое решение - работает нормально.
Ну а если нужно избавиться от большого электролита, то собираем на полевичке схемку и обходимся танталом в несколько микрофарад.

>>>>Всмысле для индусов?

В прямом - основной рынок для SIM900B - Индия. К нам их возят потому что народ со скрипом уходит от SIM300 с разъемами.
Выпускаются с 2 типами памяти и около 6 видов прошивок. Так что лучше смотрите в сторону европейского SIM900 или SIM900R.
Мы в Украине SIM900B вообще не предлагаем - поставок - ноль. А долю SIM900D за прошлый год снизили до 5% от объема SIM900.
К лету планируем оставить 1% - для ремонтных работ и тем кто ну никак не хочет отказаться от SIM900D по объективным причинам.

>>>>Кстати, зачем в спецификации на 900B пишется про STATUS, если его нет впринице у модуля?

У модуля 2 сигнала
STATUS ( нет в SIM900B ) - показывает готовность модуля к работе
NETLIGHT STATUS - показывает состояние сети
Иногда их путают.....


--------------------
Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком нового життя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koluna
сообщение Jan 23 2012, 08:30
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061



Цитата(CADiLO @ Jan 23 2012, 11:41) *
>>>>Про фантомную подпитку можно по-подробнее, пожалуйста? Почему здесь это так актуально?
Поищите по форуму - уже с десяток раз объяснял. Ну а если вкратце, то наличие сигналов на цифровых входах модуля до появления STATUS ( или Vdd_ext у SIM900B) приводит к тому что после включения модуль живет своей жизнью - от непонятных глюков, до слета флеши.


Читаю форум. Топиков много - быстро не прочитаешь sm.gif

Цитата
>>>>Но читал Ваши посты, Вы рекомендуете или к VBAT или к VDD_EXT. Лучше к VDD_EXT?
Как на рисунке - тогда при появлении VBAT конденсатор тянет поверкей к земле на время зарядки через резистор.
А диод в цепи поверкея не даст пройти VBAT на ножку. Это самое простое решение - работает нормально.


Тут понятно все. Спасибо. Кстати, если не будет горизонтального диода, то как раз получим фантомную запитку?

Цитата
Ну а если нужно избавиться от большого электролита, то собираем на полевичке схемку и обходимся танталом в несколько микрофарад.


Одновибратор?

Цитата
>>>>Всмысле для индусов?
В прямом - основной рынок для SIM900B - Индия. К нам их возят потому что народ со скрипом уходит от SIM300 с разъемами.
Выпускаются с 2 типами памяти и около 6 видов прошивок. Так что лучше смотрите в сторону европейского SIM900 или SIM900R.
Мы в Украине SIM900B вообще не предлагаем - поставок - ноль. А долю SIM900D за прошлый год снизили до 5% от объема SIM900.
К лету планируем оставить 1% - для ремонтных работ и тем кто ну никак не хочет отказаться от SIM900D по объективным причинам.


Спасибо за информацию. Не знаю почему был выбран SIM900B. Возможно из-за цены, возможно из-за разъема...

Цитата
>>>>Кстати, зачем в спецификации на 900B пишется про STATUS, если его нет впринице у модуля?
У модуля 2 сигнала
STATUS ( нет в SIM900B ) - показывает готовность модуля к работе
NETLIGHT STATUS - показывает состояние сети
Иногда их путают.....


Неее... я не путаю sm.gif
А почему все-таки в 900 он есть, а в 900B его нет?
Как я понимаю, наличие этого сигнала определенным образом может облегчить жизнь...


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- n_bogoyavlensky   Корректное включение/выключение модуля SIM900B   Jan 19 2012, 14:01
- - =F8=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 19 2012, 17...   Jan 19 2012, 15:10
|- - _Артём_   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 17:10) А никак...   Jan 19 2012, 16:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 19:10) А никак...   Jan 19 2012, 18:20
- - CADiLO   Я так понял что там на готовое изделие (модем) под...   Jan 19 2012, 15:24
- - CADiLO   >>>>Т. е., все-таки выключать можно не...   Jan 20 2012, 07:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2012, 11:36) >...   Jan 20 2012, 12:28
- - n_bogoyavlensky   Кстати, не связан ли этот отсутствующий в 900B STA...   Jan 20 2012, 13:46
- - n_bogoyavlensky   О, нашел место, где я вычитал про разрушение данны...   Jan 20 2012, 15:00
|- - Alechek   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 20 2012, 21...   Jan 25 2012, 12:00
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Alechek @ Jan 25 2012, 16:00) Флеш...   Jan 25 2012, 12:12
- - CADiLO   >>>Тут понятно все. Спасибо. Кстати, если...   Jan 23 2012, 09:08
- - n_bogoyavlensky   По поводу индийских модулей. Это где-нибудь реглам...   Jan 25 2012, 06:14
- - CADiLO   >>>>По поводу индийских модулей. Это г...   Jan 25 2012, 07:47
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 11:47) >...   Jan 25 2012, 08:55
- - CADiLO   Ну не знаю как в первой схеме, а в той что я приве...   Jan 25 2012, 09:44
- - CADiLO   PNX4851 Я в свободном доступе даташитов не видел. ...   Jan 25 2012, 12:49
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что форумчане думают о компенсационных ста...   Jan 26 2012, 13:25
- - n_bogoyavlensky   Кстати, по поводу желательности/нежелательности эк...   Jan 27 2012, 07:21
- - CADiLO   >>>Кстати, по поводу желательности/нежела...   Jan 27 2012, 08:19
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 12:19) >...   Jan 27 2012, 08:33
- - CADiLO   Критичных требований мало. Не использовать актив...   Jan 27 2012, 09:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 13:50) Крити...   Jan 27 2012, 10:32
- - CADiLO   >>>>Читал про это, но сути до конца не...   Jan 27 2012, 10:38
- - koluna   В продолжение темы. 1. Какое минимальное время до...   Feb 15 2012, 15:04
- - koluna   Картинка с диодами BAS70-05 - DS0003.jpg. Спадает ...   Feb 16 2012, 08:08
- - CADiLO   Вопрос - что вам даст экономия 1-2 секунд на включ...   Feb 16 2012, 09:02
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 13:02) Вопро...   Feb 16 2012, 09:28
- - CADiLO   1. Какое минимальное время допускается между выклю...   Feb 16 2012, 10:19
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 14:19) 1. Ка...   Feb 16 2012, 13:37
- - CADiLO   В письме от Симкома было. Но если смотреть рисуно...   Feb 16 2012, 14:01
- - koluna   Есть коробка. В коробке несколько плат. В том числ...   Feb 17 2012, 12:34
- - koluna   В общем, победил следующим образом - картинка в ат...   Feb 27 2012, 06:52