реклама на сайте
подробности

 
 
> Определение наличия питания на эл магнитном замке от домофона, С помощью вывода МК
Павел_Б
сообщение Jan 27 2012, 15:48
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Здравствуйте.
Есть желание определить наличие питания на эл магнитном замке от домофона с помощью вывода микроконтроллера.
Схему прикрепил.
Штрихпунктирной линией обведён сам замок. Питание замка порядка 12-25 вольт пост напряжения.
Домофон по своему внутреннему алгоритму подаёт/ снимает плюсовое питание.
Выводом микроконтроллера нужно определять наличие/отсутствие положительного питания на замке.
Так как питание на замке выше напряжения питания МК решил поставить диод 1N4148. Но, засомневался в такой схеме подключения, ибо замок это катушка, следовательно есть при размыкании/снятии напряжения самоиндукция. Величина самоиндукции может представлять опасность для такой схемы включения. Я правильно думаю?
Спасибо sm.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kovigor
сообщение Jan 27 2012, 17:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Павел_Б @ Jan 27 2012, 19:48) *
Я правильно думаю?
Спасибо sm.gif


Схема странная. Если питания нет (внутри у того же Метакома - ключ на полевике), на входе МК будет все, что угодно - его ножка будет заземлена через обмотку замка и прямосмещенный диод (или просто через диод). А если питание есть то ваша схема через запертый диод подаст на вход МК совершенно произвольное состояние. И вообще, с чего вы взяли, что там обмотка одним концом заземлена ? Недавно чинил Метаком, так она там как раз подключена к питанию. И для защиты от самондукции параллельно обмотке стоит диод. Схема негодная, однозначно. Я бы ставил обычный делитель от стока полевика (если там схема с заземленным истоком), за ним килоомное сопротивление, а после него два диода Шоттки к питанию и к земле , а уже затем - вход МК ...

P.S. Вот, например:

http://monitor.espec.ws/section8/topic121810.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post