реклама на сайте
подробности

 
 
> Самовозбуждение импульсных источников питания, Интересует Vicor
Moks
сообщение Jul 5 2011, 05:19
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 66
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 510



Доброе утро, коллеги! Я столкнулся со следующей проблемой: экспериментирую с подавлением помех на выходе DC-DC преобразователя Vicor V300A48-500 Ватт. На выход цепляю сетевой фильтр для подавления помех и электролит 470мкФ. Ток нагрузки 5А. Так вот. Когда всё было напаяно кое-как на самой плате, которая напаяна на Vicor, то всё нормально, самовозбуждения нет ... А когда поднял плату над Vicor посредством 5 см проводов и вынес этот сетевой фильтр на расстояние 3-5 см от Vicor, началась генерация частоты эдак 300 Гц, причём Vicor вместо положенных 50В выдаёт эдак 16-20В плюс эта самая генерация! Осциллограмму приложу ...
Может кто с этим встречался с имп. ист. питания других фирм? Ведь физика у всех одна и та же, не так ли? Спасибо!
Ноль на осциллограмме находится между словами Volts/Div и Coarse
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F0232TEK.BMP ( 14.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Degtyarev
сообщение Feb 5 2012, 08:33
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 67
Регистрация: 25-02-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880



Да, гудят они здорово. По поводу возбуда может быть ещё импеданс входной сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Feb 5 2012, 17:19
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Вот мой вариант, который я применил 10 лет назад. Выпустили около 300 изделий, до сих пор работают. Возбуждения не было, уровень помех на выходе без дополнительных мер до вольта. В высоковольтных (300V) Vicor-ах с мощностью 500W должна примененяться задержка подключения нагрузки до тех пор, пока входная емкость не зарядится после подключения входного напряжения. При этом используется вход GIN - см. Vicor документы. Я использовал AC-DC конверторы от Vicor-а, которые и управляли включением DC-DC Vicor-а (на схеме внизу не показано).
Для уменьшения помех от Vicor-а применил ferrite box на выходе чем уменьшил максимальный уровень помехи раз в 10-20. Точные цифры привести сложно, так как мерилось все на глаз осциллографом. Сначала подключил Vaicor и нагрузку, Потом на пучек выходных проводов (+V, +S, SC, -S, -V) надел феррит (феррит состоит из двух половинок с замком, что упростило эксперименты) и увидел разницу. Естественно, подавление разное на разных участках спектра.
Примечание. Паять к контактам Vicor-а как показано у меня не желательно (монтажники должны быть обучены), лучше использовать контактные группы от Vicor-а.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 