реклама на сайте
подробности

 
 
> Откуда взять сигнал ОС в многофазнике?
georgy31
сообщение Mar 4 2012, 15:40
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Есть многофазный преобразователь на 300вольт постоянки на выходе, мощность порядка 10 квт. Стала проблема как взять сигнал для стабилизации выходного напряжения. В первом варианте была на каждом трансе отдельная обмотка для сигнала ОС, но стабильность получилась невысокая. Схема типа привидённой выше, но с двумя диодами в выпрямителе и выходным дросселем на каждой фазе.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
georgy31
сообщение Mar 5 2012, 14:24
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Выход один. А усилителя ошибки три, и сигнала ОС тоже три. Как их отделить один от другого?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 5 2012, 17:08
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 17:24) *
Выход один. А усилителя ошибки три, и сигнала ОС тоже три. Как их отделить один от другого?

Поскольку схемы нет и не предвидится, в общем случае, у всех драйверов фаз (контроллеров) усилители ошибки отключаются (например, заземлением входов), затем берётся ещё один, такой же или произвольный, контроллер (ведущий), из которого используется только опорник и усилитель ошибки — его обратная связь делается обычным способом, а выход усилителя ошибки буферируется и подаётся на выходы усилителей ошибки драйверов фаз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Mar 5 2012, 17:25
Сообщение #4


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Plain @ Mar 5 2012, 20:08) *
Поскольку схемы нет и не предвидится, в общем случае, у всех драйверов фаз (контроллеров) усилители ошибки отключаются (например, заземлением входов), затем берётся ещё один, такой же или произвольный, контроллер (ведущий), из которого используется только опорник и усилитель ошибки — его обратная связь делается обычным способом, а выход усилителя ошибки буферируется и подаётся на выходы усилителей ошибки драйверов фаз.

Еще нужен сдвиг между фазами. Иначе сам принцип многофазности не реализуется.
В Вашем варианте он не просматривается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- georgy31   Откуда взять сигнал ОС в многофазнике?   Mar 4 2012, 15:40
- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Mar 4 2012, 18:40) Есть...   Mar 4 2012, 16:19
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2012, 23:19) При ...   Mar 5 2012, 04:35
- - georgy31   У меня мосты уже готовы, так что на косых буду дел...   Mar 5 2012, 09:13
|- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 16:13) У ме...   Mar 5 2012, 09:23
|- - SmartRed   Цитата(SmartRed @ Mar 5 2012, 16:23) Врод...   Mar 5 2012, 18:02
- - georgy31   У меня регулируемые преобразователи. Регулировка о...   Mar 5 2012, 12:37
- - Plain   Цитата(georgy31 @ Mar 4 2012, 18:40) проб...   Mar 5 2012, 13:40
|- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 17:24) Выхо...   Mar 5 2012, 15:37
|- - Plain   Цитата(Прохожий @ Mar 5 2012, 20:25) Еще ...   Mar 5 2012, 17:58
- - georgy31   Братцы, шож вы в дебри уходите. Схем я не рисую, н...   Mar 5 2012, 18:03
- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Mar 6 2012, 01:03) Брат...   Mar 5 2012, 18:17
- - SSerge   Цитата(georgy31 @ Mar 6 2012, 01:03) Брат...   Mar 5 2012, 18:19
- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 21:03) Брат...   Mar 5 2012, 18:24


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:07
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7