реклама на сайте
подробности

 
 
> Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения.
Прохожий
сообщение Mar 9 2012, 20:30
Сообщение #1


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



До сегодняшнего дня в промышленной автоматике существовало несколько разрешенных напряжений питания, а именно:
1. ~ 220 V;
2. ~110 V;
3. ~42 V;
4. ~36 V;
5. ~24 V;
6. +24 V;
7. +12 V.
Может чего пропустил, но я перечислил то, с чем пришлось сталкиваться лично.
В настоящее время идет активное распространение продуктов для промавтоматики, с источниками питания, перекрывающими весь этот диапазон.
За исключением п. 7.
Если кому надо примеров - их есть в достаточном количестве.
Я еще раз повторю. Такие устройства выпускаются серийно.
Как китайцами, так и солидными брендами.
Это различные умные реле, датчики, таймеры, счетчики, терморегуляторы, просто регуляторы и прочее.
Область назначения таких устройств - примитивная автоматизация чего-либо по-быстрому.
Или модернизация существующего оборудования без замены источников питания.
Примеры тоже имеются.
Стоимость изделий в целом от 1000 до 5000 рублей. В зависимости от бренда и функционала.
Предлагается обсудить схемотехнику подобных источников питания.
Поскольку это имеет коммерческий смысл и может помочь нашим собратьям, связавшим свою судьбу с электроникой, заработать малую толику денег на ниве изготовления устройств промавтоматики.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
яман-тау
сообщение Mar 10 2012, 08:32
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 662
Регистрация: 15-02-09
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875



В моей практике были случаи выхода из строя ИБП приборов из-за: 1) Плохая нейтраль, ПЛК оказался последовательно включен с мощным трансформатором 2) то-же самое, только при замене модуля, нейтральный провод не был обжат одной гильзой, разъединили цепь, контроллер погорел. Других случаев описать не могу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 10 2012, 08:40
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:32) *
разъединили цепь, контроллер погорел. Других случаев описать не могу.

В моей практике, та же история: мощный трансформатор, через нее работала стоматологич. индукционная плавильная печка, только что починенная мною. Делались строительные работы, нейтраль перебили, печка при работе сгорела, поскольку защита от такого рода перенапряжений была реализована по простому за счет сетевого рубильника. Очень долго пришлось объяснять, что это не я. wacko.gif
Но отсутствие защит по выходу != необходимость 380в входа.
Даже желание обеспечить питание при пропадании одной, а то и двух фаз != 380в вход.

Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 10 2012, 08:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Прохожий   Блоки питания и промышленна автоматика.   Mar 9 2012, 20:30
- - Microwatt   С этим эмбеддерским зоопарком нужно решительно кон...   Mar 9 2012, 22:59
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 01:59) ис...   Mar 10 2012, 06:16
||- - MaslovVG   Цитата(Plain @ Mar 10 2012, 10:16) Отнюдь...   Mar 10 2012, 07:11
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 02:59) С ...   Mar 10 2012, 07:33
- - яман-тау   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 13:33) Модер...   Mar 10 2012, 07:45
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 10:45...   Mar 10 2012, 08:08
- - яман-тау   Полезно иметь когда нейтраль пропадает.   Mar 10 2012, 08:10
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:10...   Mar 10 2012, 08:21
- - meloden   Извините что влажу, но есть и такая вещь как миров...   Mar 10 2012, 10:09
- - Vladimir78   На мой взгляд, вход 380В полезен тем, что далеко н...   Mar 10 2012, 10:10
- - Microwatt   Если вместо 220 подают 380, то полезно еще делать ...   Mar 10 2012, 10:30
|- - meloden   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 13:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 13:44...   Mar 10 2012, 11:00
- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 9 2012, 22:30) Если...   Mar 10 2012, 11:02
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 14:08...   Mar 10 2012, 11:20
||- - _Pasha   Цитата(meloden @ Mar 10 2012, 15:20) Ещё ...   Mar 10 2012, 12:27
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 16:27) А мощ...   Mar 10 2012, 13:11
||- - _Pasha   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 16:11) С...   Mar 10 2012, 15:55
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 18:55) Уже г...   Mar 10 2012, 16:08
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:55) Посто...   Mar 10 2012, 16:42
||- - Прохожий   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 19:42) ....   Mar 10 2012, 17:01
||- - Vladimir78   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 21:01) Дык...   Mar 10 2012, 17:15
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 10 2012, 14:02) Приведи...   Mar 10 2012, 13:14
- - яман-тау   Например Ph метр Mettler toledo имеет диапазон пит...   Mar 10 2012, 11:08
- - Herz   Господа! Высказываемся по делу. Тему почистил.   Mar 10 2012, 13:43
|- - demiurg_spb   Такие ИП делаются на слегка доработанной схеме дра...   Mar 10 2012, 14:01
|- - Прохожий   Цитата(demiurg_spb @ Mar 10 2012, 17:01) ...   Mar 10 2012, 15:34
|- - demiurg_spb   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 19:34) Дел...   Mar 11 2012, 04:41
- - Microwatt   Да, одна из версий таймера имеет 24-240 вольт. ПЯТ...   Mar 10 2012, 13:58
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) од...   Mar 10 2012, 15:43
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) Да...   Mar 10 2012, 15:46
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 17:46) Я В...   Mar 10 2012, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 11 2012, 00:57) Достато...   Mar 11 2012, 00:18
- - _Pasha   Ну, диапазонов-то три АС400 АС85-260 АС24-42   Mar 10 2012, 16:22
- - perfect   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:22) Ну, д...   Mar 11 2012, 13:30
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 17:30) Тогд...   Mar 11 2012, 16:52
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 19:52) со...   Mar 11 2012, 17:28
- - яман-тау   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 19:30) Тогд...   Mar 11 2012, 14:09
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 22:52) А ...   Mar 11 2012, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(яман-тау @ Mar 11 2012, 20:36...   Mar 11 2012, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 21:14) Сл...   Mar 11 2012, 19:54
- - Herz   Спасибо, Прохожий, за терпеливое отстаивание своей...   Mar 11 2012, 22:10
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 01:10) Спасибо...   Mar 12 2012, 15:04
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 19:04) Нет...   Mar 12 2012, 15:35
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 19:35) Да...   Mar 13 2012, 04:52
- - Microwatt   Такое впечатление, что это не современное японское...   Mar 11 2012, 22:21
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 02:21) Сэ...   Mar 12 2012, 05:15
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 01:21) Та...   Mar 12 2012, 17:13
- - perfect   Выполняет свою функцию. Достаточными средствами, с...   Mar 12 2012, 06:48
- - _Pasha   Там, где много резисторов: они все 1206 ?   Mar 12 2012, 07:03
|- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Mar 12 2012, 10:03) Там, ...   Mar 12 2012, 10:02
- - _Pasha   Supertex LR8 Навеяло, в общем. Это ж с какого года...   Mar 12 2012, 14:33
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 13:02) По...   Mar 12 2012, 14:46
- - Microwatt   Да как "выход из безвыходного положения...   Mar 12 2012, 19:32
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 22:32) Да...   Mar 12 2012, 19:45
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 21:45) Кст...   Mar 12 2012, 20:35
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 23:35) А что В...   Mar 12 2012, 21:15
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 23:15) Ну,...   Mar 13 2012, 09:06
- - Microwatt   С рассвета моделировал, моделировал... не, прямой ...   Mar 13 2012, 06:03
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) С ...   Mar 13 2012, 10:37
|- - manowar   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) ht...   Dec 1 2012, 14:22
|- - Microwatt   Цитата(manowar @ Dec 1 2012, 18:22) весел...   Dec 1 2012, 14:32
- - Microwatt   Меня тоже насторожило питание TNY таким низким на...   Mar 13 2012, 14:13
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 18:13) Ме...   Mar 13 2012, 15:15
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 17:13) Ме...   Mar 13 2012, 16:19
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 20:19) Осн...   Mar 13 2012, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 21:02) Да...   Mar 13 2012, 19:20
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 22:20) Вкл...   Mar 13 2012, 19:58
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:58) Я ...   Mar 13 2012, 20:01
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 23:01) Это...   Mar 14 2012, 11:00
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:02) Вс...   Mar 14 2012, 02:48
- - НЕХ   от 40 до 350 Вольт, 4-6 Ватт Buck Converter Design...   Mar 14 2012, 14:56
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 17:56) от 40 до...   Mar 14 2012, 15:25
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 18:56) от 40 до...   Mar 15 2012, 07:05
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 09:05) Я б д...   Mar 15 2012, 07:12
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 10:12) А где т...   Mar 15 2012, 09:58
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 11:58) Ширин...   Mar 15 2012, 12:30
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 16:30) Так в д...   Mar 16 2012, 07:21
- - Microwatt   http://www.premiermag.com/pdf/pny.pdf Вроде реоме...   Mar 14 2012, 19:12
- - Microwatt   http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06007-...   Mar 15 2012, 19:02
|- - georgy31   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2012, 23:02) ht...   Dec 2 2012, 06:35
- - manowar   ненене! ) d2 нужен для снижения нагрева источн...   Dec 1 2012, 15:56
- - Microwatt   Та не, d4 запирает внутренний генератор тока. Инач...   Dec 1 2012, 18:06
- - manowar   та не сможет он во внешний разрядиться-там Д2 стои...   Dec 1 2012, 18:25
- - Microwatt   Фуф... сдаюсь, нет желания сейчас глубоко копошить...   Dec 1 2012, 18:32
- - Microwatt   Единственный способ доказать существование Америки...   Dec 2 2012, 17:34


Reply to this topicStart new topic
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:23