Привет всем!


Решаю вопрос с выбором платформы, для построения сервера автоматизации здания. На нем будут крутится: общая логика, интерфейсы Modbus, Wireless M-BUS, CAN в перспективе и т.д. Ориентируюсь на одноплатные компьютеры или АРМ мли х86 архитектуры. Выбираю между Linux и Windows. В качестве основных критериев выбора мог бы выделить:
* Скорость разработки драйверов, софта, запуск системы. Если выбирать между Linux и Windows (с учетом знаний. Linux, программированием на С, РНР, Visual Studio C#, .NET, всего по немногу..)
* Надежный производитель.
* Наличие драйверов под Linux, наличие информации о девайсе на форумах, документация и т.д.
* Цена желательно до 200 баксов.
* Наличие переферии: SPI, желательно - I2C, UART, СAN
* Потребеление не критичный вопрос.

Пофильтровав интернет мне прирглянулись такие платы:
1. http://www.avalue.com.tw/products/ECM-QB.cfm
2. EPIA-840 http://www.viaembedded.com/en/products/boa...1230&tabs=1
3. FriendlyARM tiny6410 http://www.friendlyarm.net/


P.S.
Обязательно хочу через SPI интегрировать на плату приемопередатчик СС1101 или другой, если есть лучше. Из под чего проще сделать управление СС1101 Linux или Windows?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Enthusiast
сообщение Mar 16 2012, 02:22
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-09
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588



Судя по гугловской статье, при количестве отказов от 2000 до 6000 на 1 ГБ в год можно сказать, что в ответственные применения динамическую память без коррекции ошибок ставить нельзя. Стопроцентно сбойнёт изделие, как пить дать. Даже ECC-память сбоит один раз в год, что, на мой взгляд, в некоторых приложениях недопустимо. Для автоматизации здания микропроцессорная система с динамической памятью вполне подойдёт, а вот на борт ставить изделие с динамической памятью я бы не стал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Sergey379   Выбор платформы для сервера автоматизации здания   Feb 28 2012, 13:29
- - Olej   Цитата(Sergey379 @ Feb 28 2012, 16:29) Ре...   Feb 29 2012, 09:44
|- - Sergey379   Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 13:44) + вопро...   Feb 29 2012, 12:17
|- - Olej   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 15:17) Об...   Feb 29 2012, 12:40
||- - Sergey379   Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 16:40) Siemens...   Feb 29 2012, 13:23
||- - Olej   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 16:23) Др...   Feb 29 2012, 13:34
|- - Enthusiast   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 16:17) Об...   Mar 12 2012, 09:51
|- - kolobok0   Цитата(Enthusiast @ Mar 12 2012, 13:51) ....   Mar 12 2012, 11:41
|- - Enthusiast   Цитата(kolobok0 @ Mar 12 2012, 15:41) мяг...   Mar 12 2012, 13:38
- - Sergey379   Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 17:34) А чем в...   Feb 29 2012, 13:51
|- - Olej   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 16:51) Ес...   Feb 29 2012, 14:46
|- - Sergey379   Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 18:46) - в бол...   Feb 29 2012, 15:40
|- - Olej   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 18:40) На...   Feb 29 2012, 16:57
|- - ARMik   Цитата(Sergey379 @ Feb 29 2012, 21:40) На...   Mar 1 2012, 09:03
|- - Olej   Цитата(ARMik @ Mar 1 2012, 12:03) А вы не...   Mar 1 2012, 09:36
|- - Sergey379   Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 20:57) http://...   Mar 1 2012, 10:51


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:26
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016