На сайте Атмеля сейчас только SAM-BA 2.11 (дата релиза 24 октября 2011года)
Инсталлирую SAM-BA на комп (пробовал как на Win-XP так и на Win-7), восстанавливаю монитор SAM-BA в SAM7S64, подключаю плату (по USB), устанавливаю драйвер - все ОК. Обнаруживается (как и полагается) как "AT91 USB to Serial Converter (COM4)".

Из инсталляционной директории запускаю без параметров sam-ba.exe. Запускается, вываливает известную форму с правильно выбранным портом и выбором платы из выпадающего списка. Жму "Connect"... Как я полагаю, коннектится, но графическое окно SAM-BA не выводится. Тем не менее sam-ba видится как процесс в Task Manager. Пробовал разные варианты с платами и без, начальной инициализации и без и т.п.

Вопрос собственно, как запустить эту версию SAM-BA (2.11) в графическом режиме?

Предыдущие версии SAM-BA (для Windows), как оказалось, не так то просто в интернете и найти. А я при чистке компьютера их все поудалял. Буду благодарен, если кто поделится полным пакетом SAM-BA 2.10 (с драйверами). Хотя бы для коллекции и сравнения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
OlegHmt
сообщение Mar 13 2012, 08:16
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 5-12-06
Пользователь №: 23 146



И у меня вопрос по тому же поводу. Сколько смог перерыл интернет и форум, пока ничего решающего мою проблему не нашёл.
Ближе к делу:
1. Разрабатывалось устройство на базе AT91SAM7X256. Для общих сведений - код писался с помощью CrossWorks 1.6 - 1.7, кварц 18.432, первая запись прошивки с помощью Sam-ba 1.11 через USB, обновления опять же через USB но уже своими програмами, своим прошивальщиком.
2. В процесе развития проекта решили перейти на AT91SAM3S4. Сделали железо, изменил програму в CrossWorks (пришлось поставить 2.1), скачал новую самбу 2.11, установил всё по инструкции (драйвера, подключение), пробую подсоединится - та же ситуация: при выборе no board самба подключается, даже можно посмотреть что твориться в памяти по различным адресам, а вот закладки записать во флеш нету, при выборе же в списке устройств at91sam3s4-ek - нажимаешь connect, исчезает окно, но GUI не появляется, samba висит в процесах.
3. Нашёл самбу 2.10 - ничего не изменилось. В самбе 2.9 - нет 3s процесора, только 3u. Пробовал на двух нотбуках с intel чипсетами и процесорами WinXP Win7, на стационарном компе AMD - ситуация одинаковая. Пробовал на самбе 2.11 подключиться к предыдущей версии устройства с SAM7X - всё работает нормально, отображается, прошивается.

Соответсвенно вопрос - куда можно копать?

1. Не разбирался пока - если GUI не работает, можно ли работать через командную строку, сложно ли? Может можно где-то в скриптах что-то посмотреть-поправить, передачу данных по USB помониторить?
2. Возможно (хотя не верится), проблема в том, что изменилось подключение USB - убрали линию контроля наличия питания от хоста, на другую ножку перенесли ручное управление USB_PUP.
3. В принципе, возможны проблемы в железе - может и оно изначально не запускаться, хотя, если в режиме no board самба подключается и можно полазить по памяти, то напрашивается вывод, что тут всё нормально.

Куда ещё можно посмотреть?

Сообщение отредактировал OlegHmt - Mar 13 2012, 08:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dir
сообщение Mar 13 2012, 12:37
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 201
Регистрация: 6-01-05
Пользователь №: 1 830



По-моему, что-то не то у них (Атмеля) с работой по VCP (Virtual Com Port). Потому как SAM-BA 2.10 (которая не CDC) работает нормально, а с SAM-BA 2.10_cdc те же проблемы, что и с SAM-BA 2.11. С той только разницей, что в пакете SAM-BA-2.10 есть возможность выбора, а в 2.11 уже нет. Жуйте, мол, CDC безвариантно sad.gif

Ну а поскольку это COM-порт (хотя и виртуальный), то можно попробовать поиграться с его настройками. Чем черт не шутит... Отпишитесь, если получится. Интересно. Выбора то Атмель уже не оставил. В будущем, надо полагать, только CDC будет поддерживаться. Ну или суппорту Атмеля можно вопрос задать... Мне как то уже не очень печет. SAM7S64 перепрограммировал и больше с Атмелем морочиться вряд ли буду.

Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 15 2012, 08:07
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegHmt
сообщение Mar 15 2012, 07:15
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 5-12-06
Пользователь №: 23 146



Цитата(Dir @ Mar 13 2012, 14:37) *
По-моему, что-то не то у них (Атмеля) с работой по VCP (Virtual Com Port). Потому как SAM-BA 2.10 (которая не CDC) работает нормально, а с SAM-BA 2.10_cdc те же проблемы, что и с SAM-BA 2.11. С той только разницей, что в пакете SAM-BA-2.10 есть возможность выбора, а в 2.11 уже нет. Жуйте, мол, CDC безвариантно sad.gif


А как в 2.10 выбирать не CDC? Установил, при установке вроде-бы не было никакой возможности выбора, в папке только один sam-ba_cdc.exe, в папке drv - inf для cdc.
Тыкните, пожалуйста, носом :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dir
сообщение Mar 15 2012, 16:26
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 201
Регистрация: 6-01-05
Пользователь №: 1 830



Цитата(OlegHmt @ Mar 15 2012, 09:15) *
А как в 2.10 выбирать не CDC? Установил, при установке вроде-бы не было никакой возможности выбора, в папке только один sam-ba_cdc.exe, в папке drv - inf для cdc.
Тыкните, пожалуйста, носом :-)


Странно. Решил перепроверить на другом компьютере. Установил все по умолчанию. В папке SAM-BA 2.10 два exe-файла (кроме uninstall.exe): sam-ba.exe и sam-ba_cdc.exe. В папке drv два inf-файла: atm6124.inf и atm6124_cdc.inf. Да и иконки две создает. Даже не знаю что и сказать. Кроме этой sam-ba 2.10 другой у меня не было. Так что послать что-то не то не мог.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegHmt
сообщение Mar 16 2012, 06:46
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 5-12-06
Пользователь №: 23 146



Цитата(Dir @ Mar 15 2012, 18:26) *
Странно. Решил перепроверить на другом компьютере. Установил все по умолчанию. В папке SAM-BA 2.10 два exe-файла (кроме uninstall.exe): sam-ba.exe и sam-ba_cdc.exe. В папке drv два inf-файла: atm6124.inf и atm6124_cdc.inf. Да и иконки две создает. Даже не знаю что и сказать. Кроме этой sam-ba 2.10 другой у меня не было. Так что послать что-то не то не мог.


понятно, попробую сегодня вечером на другой машине. Возможно всё потому, что на Win7 ставлю
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Dir   Как запустить SAM-BA 2.11 в режиме GUI?   Mar 8 2012, 21:15
- - Genadi Zawidowski   и куда 7.8 метра класть?   Mar 8 2012, 21:29
|- - Dir   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 8 2012, 23...   Mar 8 2012, 21:30
- - aba   To Dir. У вас случаем машина не на AMD-шном чипсет...   Mar 9 2012, 12:31
|- - Dir   Цитата(aba @ Mar 9 2012, 14:31) To Dir. У...   Mar 9 2012, 13:47
|- - Dir   Цитата(OlegHmt @ Mar 16 2012, 08:46) поня...   Mar 16 2012, 07:59
|- - DmitryM   Цитата(Dir @ Mar 16 2012, 10:59) Попробов...   Mar 16 2012, 08:50
|- - Dir   Цитата(DmitryM @ Mar 16 2012, 10:50) у Ат...   Mar 16 2012, 09:53
|- - DmitryM   Цитата(Dir @ Mar 16 2012, 12:53) Вообще т...   Mar 16 2012, 13:38
- - OlegHmt   Решили проблему кардинально :-) Связались с постав...   Mar 16 2012, 15:29
|- - Dir   Цитата(OlegHmt @ Mar 16 2012, 17:29) Реши...   Mar 17 2012, 10:03
- - OlegHmt   увы, не доглядели. Теперь будем знать. Спасибо за...   Mar 17 2012, 13:54


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:07
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016