реклама на сайте
подробности

 
 
> ADC10_A в режиме Repeat-Sequence-of-Channels, MSP430F5510
usercod
сообщение Feb 17 2012, 07:13
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 62
Регистрация: 8-10-11
Пользователь №: 67 612



Добрый день!

В User-guide на стр. 533 рис. 23-9. показана работа АЦП10 в режиме Repeat-Sequence-of-Channels. Допустим, АЦП10 обрабатывает 2 канала, А0 и А1. Интересует как обрабатывается прерывание при ADC10_A conversion is completed
когда
ADC10MSC = 1;
ADC10SHP = 1;
ADC10ENC = 1;

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Mar 16 2012, 18:34
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



А у вас конденсатор на входе стоит? Приведите схему подключения, включая питание и опору. Все-таки 2кОм это довольно высокое выходное сопротивление для источника сигнала, который измеряют АЦП типа SAR.
См. Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a DC Voltage is Applied to the Input
Go to the top of the page
 