реклама на сайте
подробности

 
 
> Обрыв "земли" при контроле изоляции
Evgenius_Alex
сообщение Nov 28 2011, 20:44
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый вечер!

Необходима помощь в следующем вопросе. Есть устройство контроля изоляции, подключённое к
трёхфазной цепи с изолированной нейтралью. Необходимо, чтобы устройство срабатывало не только
при уменьшении сопротивления изоляции, но и при обрыве "земли". причём сразу (В данном устройстве сей факт
определяется только при следующем самоконтроле - 1 раз в минуту). Как схемотехнически это можно реализовать?

Фрагмент схемы в приложении.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Nov 30 2011, 07:15
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.
А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.
И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?
И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Electronics Engi...
сообщение Mar 22 2012, 13:55
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 89
Регистрация: 28-04-11
Пользователь №: 64 664



Цитата(alexvu @ Nov 30 2011, 11:15) *
Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.
А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.
И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?
И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.


В данный момент нахожусь в процессе доработки подобного
устройства для контроля сопротивления изоляции. Есть возможность
выбора порога срабатывания: 1МОм, 5МОм и 30МОм. Также
предусмотрена возможность опредения некоторых других
сигналов неисправности, например, обрыв и короткое замыкание.
Измерение и контроль основаны на использовании микроконтроллера.
В зависимости от выявленных сигналов неисправности, можно выбирать
блокировкупускателей.

По ссылке найдете фотку устройства (называется Insulation Control Device),
питающегося от 24VDC.
http://embeddedsolutio.ucoz.com/index/projects/0-6.
Общая блоксхема устройства контроля изоляции
отображена на приложенном рисунке.
Новая версия питается от 230 VAC и помещена в корпус на DIN рейку.

Если есть интерес, то пишите на почту dmitrij.stepin@gmail.com
Тогда смогу выслатть более детальное описание устройства
Эскизы прикрепленных изображений