Цитата(alexvu @ Mar 28 2012, 00:00)

По второй задаче.
Скорее всего, "чужой пульт" имеет релейный выход "пожар", к нему и подключайтесь.
Если невозможно - пробуйте измерить напряжение до и после сработки.
Но учтите, что Ваша схема может нарушить работу пульта.
По первой.
Приведите схему "гирлянды", и тип датчиков.
Обычно в пожарных шлейфах (правильное название) ограничивают ток КЗ не больше 20 мА.
Спасибо за ответы. Хочу уточнить по первой задаче. Я все сделаю корректно есть отключу шлейф когда пойму что он потребляет 20 миллиампер. По сути это означает что один из датчиков сработал.
За этим вопросом следующий - я снял напряжение со шлейфа и включил тревогу (неважно как). Подождал и заново подал питание на шлейф. Если шлейф потребляет меньше например 10 миллиампер (или сколько надо для 3 датчиков в покое) снял тревогу. Если потребление - те же 20 миллиампер или больше - опять снял напряжение и жду и так до тех пор пока датчики не станут потреблять как в покое.
По второй задаче. прицепиться к чужому пульту это первое что пришло в голову. К сожалению так нельзя. а вот померить напряжение не зашунтировав шлейф мысль неплохая.