реклама на сайте
подробности

 
 
> Электроконтактный манометр, Как соединить электроконтактный манометр с лампочкой индикации
Shakhzada
сообщение May 8 2012, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 7-05-12
Пользователь №: 71 722



Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение May 10 2012, 11:56
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вот параметры для ЭКМ типа ДМ-2010, -2005:
Напряжение питания: не более 380 В переменного и 220 В постоянного тока
Сила тока: не более 0,5А для сигнализирующего устройства со скользящими контактами и не более 1А для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов.
Разрывная мощность:
скользящих контактов - 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока,
контактов с магнитным поджатием - 30 Вт постоянного и 50 ВА переменного тока

Если Ваша лампочка не превышает этих значений (скорее всего, если это не прожектор только),
все должно быть ок (по крайней мере, так общает изготовитель).
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:37
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016