Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 10:07
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



В прикрепленном фаилеПрикрепленный файл  Doc2.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
приведена схема на которой с датчика тока R6 снимаем сигнал дифференциальным усилителем и далее на вход АЦП микроконтроллера. Вопрос такой - землю резистора R4 надо соединить с точкой GND1 или GND2, т.е. около датчика тока или землей микроконтроллера?????

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 12:22
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Измеряемы сигнал снимается с шунта и измерительные провода расположены рядом с ним. При протекании тока через шунт между землей около датчика тока и землей микроконтроллера с ОУ(считаем, что микроконтроллер имеет один потенциал с ОУ) появится разность потенциалов(при чем, в зависимости от значени тока будет меняться), если поставить обычный неинвертирующий усилитель, то будет накапливаться ошибка. Вроде так.

Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - May 24 2012, 12:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение May 24 2012, 12:33
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(Oleg Victorovich @ May 24 2012, 15:22) *
Измерительные выводы ОУ "сидят" непосредственно на шунте. При протекании тока через шунт между землей около датчика тока и землей микроконтроллера с ОУ(считаем, что микроконтроллер имеет один потенциал с ОУ) появится разность потенциалов(при чем, в зависимости от значени тока будет меняться), если поставить обычный неинвертирующий усилитель, то будет накапливаться ошибка. Вроде так.

Почему? Можно же сделать так, что в проводние между GND1 и GND2 не будет течь ничего, кроме входного тока усилителя, падением напряжения от которого можно и пренебречь. А по науке, конечно, заземление резистора должно быть в точке GND2.