Кто сталкивался с вопросами:
При работе AC-DC преобразователя от сети 220 без заземления, к тому же неизвестно, какой из вх. контактов фаза, а какой ноль.
Какие дополнительные элементы схемы необходимы?
C6 - защищает трансформатор преобразователя от пробоя, но при этом на выход попадает входное напряжение ?
C2, C3 ?

Сообщение отредактировал Andreymai - May 27 2012, 06:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  caps.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Integrator1983
сообщение May 27 2012, 10:31
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Цитата
C6 уменьшает наводку на вторичную цепь

Каким образом???


Вопрос уже обсуждался на форуме раза 3 как минимум. С6 образует путь возврата тока через паразитную межобмоточную емкость, т.е., то, что пролетело через емкость трансформатора, не гуляет по схеме, ища землю (
Цитата
Будет кувыркаться хаотично из-за помех в цепи ОС.
), а спокойненько замыкается на первичную сторону.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение May 27 2012, 16:39
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(Integrator1983 @ May 27 2012, 13:31) *
Вопрос уже обсуждался на форуме раза 3 как минимум. С6 образует путь возврата тока через паразитную межобмоточную емкость, т.е., то, что пролетело через емкость трансформатора, не гуляет по схеме, ища землю (), а спокойненько замыкается на первичную сторону.

Тогда померяйте уровень помех с С6 и без нее. И поясните как это оно спокойно замыкается на первичную сторону если при этом первичка замыкается на вторичку??????

Цитата(Microwatt @ May 27 2012, 12:59) *
Без этого С6 источник , как правило работать не будет. Будет кувыркаться хаотично из-за помех в цепи ОС.

Это одна из 2х задач наложенных на Су, но давайте перенесем контроллер во вторичную цепь, при этом будем иметь ОС во вторичке, что С6 уже не нужна?