Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 12:04)

Мда, не коротят.
Значит конвертер мой использовать нельзя?
скорее всего, нет
485 полудуплексный. По 422 можно одновременно и передавать, и принимать (как и по 232)
теоретически, можно купить 2 микросхемы для 485 интерфейса (или одну для 422), 1 микросхему для 232, соединить проводочками и подать питание
особо умного там нет ничего, и получите свой переходник "на коленке", но работающий
вот такая, например, микросхемка - MAX13432E
и MAX232 для RS-232 интерфейса. У 232 стандартная обвязка из емкостей, у 422 трансмиттера соединить разрешающие ноги передачи к VCC, приема - к GND и соединить TTL-out у MAX232 c DI и TTL-in с RO
ну и разобраться куда какая дифпара пойдет на Ваш разъем (ZY - на RD, AB - на SD)