реклама на сайте
подробности

 
 
> Испытания на воздействие микросекундных импульсных помех
rifch
сообщение Jun 17 2012, 19:01
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 178
Регистрация: 30-12-04
Из: Москва
Пользователь №: 1 762



Здравствуйте.

Нужно провесте испытания ПП с изолированным интерфейсом RS422/485 по ГОСТ 51317.4.5-99 "провод-земля".
В связи с этим вопрос: куда нужно присоединить землю генератора МИП к изолированной земле или не изолированной?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rifch
сообщение Jun 30 2012, 18:44
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 178
Регистрация: 30-12-04
Из: Москва
Пользователь №: 1 762



На моём рисунке защита не изображена, но будем считать, что она есть и соответствует нужной жесткости испытаний.
Для того, чтобы уменьшить воздействие МИП она прежде всего должна пройти через схему защиты, иначе помеха с полной энергией пойдёт через паразитную ёмкость. Испытания прибор скорее всего пройдёт за счёт воздушного зазора и гальванической изоляции, но это будет уже не испытания защиты от МИП, а испытания на пробой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
i-mir
сообщение Jul 2 2012, 18:10
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 197
Регистрация: 17-06-10
Из: Киев
Пользователь №: 57 986



Цитата(rifch @ Jun 30 2012, 21:44) *
Испытания прибор скорее всего пройдёт ... но это будет уже не испытания защиты от МИП ...


В таком случае уточните чего собственно вы хотите.
В данном случае вам нужен не факт устойчивости к
воздействиям, а что-либо иное. За вас придумывать
требования в ТЗ будет некорректно.

ПС:
Если требуется проанализировать схемные решения
наиболее устойчивые к МИП - так это другая задача.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- rifch   Испытания на воздействие микросекундных импульсных помех   Jun 17 2012, 19:01
- - i-mir   1. Недостаточно информации. - если у вас неэкрани...   Jun 21 2012, 18:57
|- - rifch   Цитата(i-mir @ Jun 21 2012, 22:57) 1...   Jun 22 2012, 17:54
|- - Kiber99   Цитата(rifch @ Jun 22 2012, 21:54) Допуст...   Jun 23 2012, 18:48
|- - AlexandrY   Цитата(rifch @ Jun 22 2012, 20:54) Допуст...   Jun 23 2012, 19:57
|- - rifch   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2012, 23:57) Но...   Jun 24 2012, 18:47
|- - Kiber99   Цитата(rifch @ Jun 24 2012, 22:47) Тогда,...   Jun 25 2012, 16:31
- - i-mir   Цитата(rifch @ Jun 22 2012, 20:54) ... До...   Jun 26 2012, 13:40
|- - rifch   схема может быть такой..   Jun 26 2012, 18:17
|- - i-mir   Рис 12. ГОСТа. Все заземления показаны. Металличес...   Jun 26 2012, 19:26
- - rifch   А как при таком подключении будет проверяться защи...   Jun 27 2012, 06:27
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(rifch @ Jun 27 2012, 09:27) А как ...   Jun 27 2012, 09:52
|- - Kiber99   Цитата(rifch @ Jun 27 2012, 10:27) А как ...   Jun 27 2012, 14:20
- - i-mir   Если вы имеете ввиду испытания на электробезопасно...   Jun 27 2012, 09:19
- - i-mir   ГОСТ "четыре с половиной", так мы у себя...   Jun 29 2012, 05:36
|- - Kiber99   Цитата(rifch @ Jun 30 2012, 21:44) На моё...   Jul 1 2012, 14:09
- - rifch   Схемные решения мне нужны, я их знаю. Мне нуж...   Jul 11 2012, 09:14
- - i-mir   Чем не устроил пост №10 ?   Jul 12 2012, 12:50


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:06
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016