Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Victor®
сообщение May 10 2012, 13:49
Сообщение #2


Lazy
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 070
Регистрация: 21-06-04
Из: Ukraine
Пользователь №: 76



Цитата(GinRider @ May 10 2012, 14:34) *
Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? crying.gif


Фрезеровать между выводами насквозь и чем-то заполнять\заливать...


--------------------
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oles_k76
сообщение Jul 7 2012, 16:50
Сообщение #3


RF
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 12-04-06
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046



Цитата(Victor® @ May 10 2012, 15:49) *
Фрезеровать между выводами насквозь и чем-то заполнять\заливать...

Можно и не заполнять. Там же всего 1 кВ. Для воздуха напряжение пробоя 30 кВ/см вроде. Тоесть при фрезе 1 мм имеем 3х кратный запас.


Цитата(shf_05 @ Jul 2 2012, 10:03) *
как то было нечто подобное зепаяно в плату- пробивало

Может остатки флюса не смыты были? Или материал был взят с плохим сопротивлением изоляции.В стадарте IPC4101, можно сравнить материалы


--------------------
теперь питание компьютера можно отключить
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jul 7 2012, 17:22
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(oles_k76 @ Jul 7 2012, 19:50) *
Можно и не заполнять. Там же всего 1 кВ. Для воздуха напряжение пробоя 30 кВ/см вроде. Тоесть при фрезе 1 мм имеем 3х кратный запас.

Ой, боюсь, что на практике эти 30 кВ/см нужно уменьшить раз в десять. Данные эти для сухого воздуха, нормального давления и ровной поверхности (эдакие блестящие полированные шарики электрофорной машины).
Стоит только появиться влаге или какой-то заусенице - будет дуга. Причем, она будет держаться устойчиво, а не сверкнет разрядом. Уже 1.5 кВ имеют устойчивую дугу миллиметров 6-8.
Я бы подальше от таких реле...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 19:34
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Microwatt @ Jul 7 2012, 20:22) *
Ой, боюсь, что на практике эти 30 кВ/см нужно уменьшить раз в десять. Данные эти для сухого воздуха, нормального давления и ровной поверхности (эдакие блестящие полированные шарики электрофорной машины).
Стоит только появиться влаге или какой-то заусенице - будет дуга. Причем, она будет держаться устойчиво, а не сверкнет разрядом. Уже 1.5 кВ имеют устойчивую дугу миллиметров 6-8.
Я бы подальше от таких реле...

Насчет 3кВ/мм. Недавно вернули плату в ремонт, пробой между дорожками. Плата с маской, в лаке, акрил. Мин зазор 1 мм, напряжение 650 В. Похоже, электрохимия за год хранения практически в тропиках.

Цитата(GinRider @ May 10 2012, 14:34) *
Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? crying.gif

На внешнем используй минимальные размеры площадок, от маски открой, все хорошо отмой и лаком покрой, лучше полиуретановым.
Если деталь выводная, то приподними, установи на эпоксидку и под нее лак залей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- GinRider   Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?   May 10 2012, 11:34
|- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2012, 20:22) Я б...   Jul 7 2012, 18:38
- - zsm991   А если не секрет, то что за компонент? Если не тру...   May 10 2012, 15:00
- - xemul   Цитата(GinRider @ May 10 2012, 15:34) ест...   May 10 2012, 15:18
- - GinRider   Это реле http://www.mederelectronic.ru/fileadmin/...   May 10 2012, 16:56
- - Uree   Да, выбрать такой конструктив для коммутации реаль...   May 10 2012, 17:32
|- - GinRider   Нужно киловольтное реле с низкой термо-эдс и комму...   May 10 2012, 17:43
- - jks   В таком конструктиве можно попробовать разве что з...   May 11 2012, 09:44
- - PCBtech   Цитата(GinRider @ May 10 2012, 14:34) Все...   May 16 2012, 10:10
|- - shf_05   как то было нечто подобное зепаяно в плату- проби...   Jul 2 2012, 08:03
- - oles_k76   Привет всем, посмотрел на реле- если использовать ...   Jul 12 2012, 10:51