реклама на сайте
подробности

 
 
> STM32F407IG6 и Keil, При создании проекта keil тянет за собой startup_stm32f4xx.s
sidy
сообщение Jul 5 2012, 14:39
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Здраствуйте. Уважаемые форумчане, начинаю пробовать MCU STM32F407IG6 для этого скачал и установил Keil MDK-ARM ver. 4.53 с ограничением кода в 32 кБ. При создании нового проекта (new uVision project) keil предлагает подтянуть файл startup_stm32f4xx.s который в свою очередь ссылается на system_stm32f4xx.c. В файле system_stm32f4xx.c содержится инициализация HSE и PLL. После запуска отладки при входе в функцию main сразу происходит вход в system_stm32f4xx.c и соответсвенно инициализация HSE и PLL. После этого уже не представляется возможным произвести переинициализацию HSE и PLL по своему усмотрению (Поскольку HSE задействован как SYSCLK и бит HSE_ON сбросить нельзя). Если не подключать к проекту файл startup_stm32f4xx.s то keil ругается следующим образом:
main.axf: Error: L6320W: Ignoring --entry command. Cannot find argument 'Reset_Handler'.
main.axf: Warning: L6320W: Ignoring --first command. Cannot find argument '__Vectors'.
Итак вопрос: поскольку я только начинаю пробовать STM32F407IG6 как мне произвести инициализацию системы тактирования. Т.е. я сперва хочу использовать только HSE - внешний кварц частотой 25 МГц, без PLL, затем в другом проекте или в этом же задействовать PLL и сконфигурировать его по своему усмотрению.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sidy
сообщение Jul 10 2012, 12:53
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Большое спасибо всем за рекомендации.
Я продолжаю пробовать STM407IG6, а в частности на данный момент остановился на таймере Basic Timer TIM7, данный таймер имеет генерацию прерываний по переполнению. Я создал файл stm32f4xx_it.c в котором описал обработчик прерывания:
Код
void TIM7_IRQHandler (void)
{
    unsigned int flag=0;
    if (flag==0)
        flag=1;
};

В функции main я разрешил тактирование TIM7, разрешил update interrupt, разрешил счет, в регистре TIM7->ARR=0xFFFF. Но в обработчик прерывания по переполнению я не попадаю. Я предполагаю, что возможно нужно разрешить глобально все прерывания, но в многочисленной документации не нашел как это сделать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:56