По данным производителя достаточно после окончания заряда поддерживать напряжения 2,25 вольта на банку (буферный режим).
У меня сделано на МК, так как необходимо падение не более 0,6 вольта было. Если этим не ограничены, то можно собрать на L200 (стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе). Успеете за полчаса дать мыло, кое-что отправлю на почту.
Методу прикрепляю
В принципе даже отправлять ничего не надо, вначале подается напряжением из расчета 2,45 на банку и ограничивается ток 0,1С (750мА), как только устройство выйдет из режима ограничения тока (т.е. на клеммах появится напряжение 14,7), то необходимо снизить напряжение на выходе зарядного до 13,8 вольта и это будет буферный режим.
Достаточно будет Крен12 (а лучшеЕН22) и одного ОУ LM358 в качестве компаратора, который при напряжении 14,7 откроет транзистор и снизит напряжение на выходе ЕН19 до 13,8 В.
При токе потребления 400 мА вам будет достаточно диодной развязки для переключения сеть/аккум. Ну а вторая половинка ОУ даст сигнал МК о том, что напряжение на батарее ниже 10,6 вольта