реклама на сайте
подробности

 
 
> LPC1768 Battery Backed RAM и RTC регистры, Можно ли при рабочем RTC похранить что то сверх 20 байт?
Velund
сообщение Jul 24 2012, 17:04
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 19-11-04
Пользователь №: 1 177



Случилось тут неприятное. Понял, что не влезаю в 20 байт BBRAM и надо еще с десяток битовых флагов похранить между включениями устройства. Посмотрел в даташит - вроде есть вариант отключить сравнение года аларма в alarm mask register и использовать 12 бит alarm year register в своих целях, для флагов. Алармов, отложенных более чем на год не предвидится по определению.

Но насколько оно безопасно? Может у кого опыт был?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
mempfis_
сообщение Jul 24 2012, 18:09
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 001
Регистрация: 27-06-06
Пользователь №: 18 409



Цитата(Velund @ Jul 24 2012, 20:04) *
Случилось тут неприятное. Понял, что не влезаю в 20 байт BBRAM и надо еще с десяток битовых флагов похранить между включениями устройства. Посмотрел в даташит - вроде есть вариант отключить сравнение года аларма в alarm mask register и использовать 12 бит alarm year register в своих целях, для флагов. Алармов, отложенных более чем на год не предвидится по определению.

Но насколько оно безопасно? Может у кого опыт был?


В документации написано

Detailed descriptions of the
registers follow. In these descriptions, for most of the registers the Reset Value column
shows "NC", meaning that these registers are Not Changed by a Reset.

и

The alarm registers are shown in Table 521. The values in these registers are compared
with the time counters. If all the unmasked (See Section 27.6.2.4 “Alarm Mask Register
(AMR - 0x4002 4010)” on page 563) alarm registers match their corresponding time
counters then an interrupt is generated. The interrupt is cleared when a 1 is written to bit 1
of the Interrupt Location Register (ILR[1]).



Т.е. на них не действует ресет по включению питания и при совпадении просто генерируются соотв прерывания и нигде не написано что содержимое этих регистров меняется. Если нет необходимости в алармах, то теоретически у Вас появляется 8 регистров различной разрядности для хранения данных.
У меня в одном проекте бэкап регистры использовались для контроля инициализированости часов. При подключённом аккумуляторе сбоев вроде не наблюдалось. Я использовал crc8 для контроля целостности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:36
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016