реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение тока 0-20мА, подключение датчика с токовым выходом к МК
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 15:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 17-02-12
Пользователь №: 70 321



Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать токовый вход в устройстве, для подключения датчика. Диапазон выходного тока 0-20мА. Соответственно нужно этот ток преобразовать в напряжение и дальше на АЦП.
Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ?
Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы )
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Сообщение отредактировал alex_devel - Jul 21 2012, 15:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 18:50
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 17-02-12
Пользователь №: 70 321



яман-тау, хоть это и есть мой метод ( с резистором ), всё равно спасибо
Proffessor, спасибо что показали такую микросхему, хотя судя по даташиту это тот же метод.

В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение.
Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jul 26 2012, 07:43
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(alex_devel @ Jul 21 2012, 21:50) *
В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение.
Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение

Нормальная практика- резистор в качестве шунта плюс высокоомный "вольметр" с защитой.

Первый вариант: Прецизионный резистор, впаянный прямо в плату. Возможно тестирование и калибровка прямо при тестировании прибора после сборки. Недостаток: параметры шунта четко задают параметры данного измерительного входа, пользователь ничего не может изменить.

Второй вариант: изготовление (или применение) прибора "измеритель напряжения", а на вход навешивается внешний шунт, удовлетворяющий потребителя по параметрам. Пример хорошего шунта: http://www.campbellsci.com/curs100-specifications