Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 10:08)

Запитал схему от ТП-115-К9 (2х12В,0.8A)
с двух обмоток, после выпрямления, получил 32V DC под нагрузкой 0.15A (приблизительно 19% от номинала),
поставил на "длительный" прогон,
через два часа к трансформатору нельзя было притронуться!!!
С номинальной нагрузкой нагревается, гораздо быстрее.
Я планировал использовать его в закрытом корпусе с круглосуточной работой.
Больше всего меня бесит, что по документации у меня пятикратный запас, а на деле четыре платы опытных образцов в помойку.
WTF?
Пройдено.. Поди ёще и конденсатор более 1000мкФ ? Поставьте обычный резистор и в номинале все будет хорошо :-)
У вас выпрямитель, начинающийся с емкости и трансформатор отдает ток в нагрузку лишь в моменты открытия диодов..т.е коэффициент мощности низок
Сообщение отредактировал wla - Aug 16 2012, 04:24