Пользователь №: 49 318

|
Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 10:08)  Запитал схему от ТП-115-К9 (2х12В,0.8A) с двух обмоток, после выпрямления, получил 32V DC под нагрузкой 0.15A (приблизительно 19% от номинала), поставил на "длительный" прогон, через два часа к трансформатору нельзя было притронуться!!! С номинальной нагрузкой нагревается, гораздо быстрее. Я планировал использовать его в закрытом корпусе с круглосуточной работой. Больше всего меня бесит, что по документации у меня пятикратный запас, а на деле четыре платы опытных образцов в помойку. WTF? Пройдено.. Поди ёще и конденсатор более 1000мкФ ? Поставьте обычный резистор и в номинале все будет хорошо :-) У вас выпрямитель, начинающийся с емкости и трансформатор отдает ток в нагрузку лишь в моменты открытия диодов..т.е коэффициент мощности низок
Сообщение отредактировал wla - Aug 16 2012, 04:24
|
|
|
|
|
Aug 16 2012, 04:55
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 161
Регистрация: 17-08-04
Из: Караганда
Пользователь №: 516

|
QUOTE (wla @ Aug 16 2012, 08:23)  Пройдено.. Поди ёще и конденсатор более 1000мкФ ? Поставьте обычный резистор и в номинале все будет хорошо :-) У вас выпрямитель, начинающийся с емкости и трансформатор отдает ток в нагрузку лишь в моменты открытия диодов..т.е коэффициент мощности низок Про резистор не понял, у меня вторичка идет на выпрямительный мост, после моста конденсатор 470.0 это что, перед мостом резистор параллельно обмоткам, а какой номинал? Поясните пожалуйста))))
|
|
|
|
|
Aug 16 2012, 05:03
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318

|
Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 10:55)  Про резистор не понял, у меня вторичка идет на выпрямительный мост, после моста конденсатор 470.0 это что, перед мостом резистор параллельно обмоткам, а какой номинал? Поясните пожалуйста)))) Резистор вместо всей Вашей схемы.. сопротивлением (12+12)/0.8= 30 ом и мощностью 20 Вт.. Про мощность это я вперед.. А то ведь и про неё спросите..:-)
|
|
|
|
|
Aug 16 2012, 05:25
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 161
Регистрация: 17-08-04
Из: Караганда
Пользователь №: 516

|
QUOTE (wla @ Aug 16 2012, 09:03)  Резистор вместо всей Вашей схемы.. сопротивлением (12+12)/0.8= 30 ом и мощностью 20 Вт.. Про мощность это я вперед.. А то ведь и про неё спросите..:-) Такой эксперимент я делал, без моста, просто на баласт, реостатом выставил 0.7А, испытания прекратил через 40 минут, потому что все идет к тому же сильному нагреву. Хотя честно сказать по динамике нагрева, учитвая нагрузку почти в номинал, все было нестколько лучше. Проблема остается с практической схемой, что можно было бы добавить/убавить? Пока мысли подобрать трансформатор с большей номинальной мощностью и другого производителя, например: Hahn EI60 но это другие цены и сроки
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alhen Кто использовал ТП-115? Aug 16 2012, 04:08    wla Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 11:25) Такой ... Aug 16 2012, 05:38     Alhen QUOTE (wla @ Aug 16 2012, 09:38) Не помню... Aug 16 2012, 05:56 Пушкарев Михаил Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 08:08) Запита... Aug 16 2012, 06:12 Tanya Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 16 2012, 10... Aug 16 2012, 10:09 Alhen QUOTE выходная мощность выпрямителя не более 0,6 г... Aug 16 2012, 06:31 Alhen Чтобы подвести черту под темой,
при 32В на вторич... Aug 16 2012, 09:59 Lenel Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 13:59) Чтобы ... Aug 16 2012, 11:23  Alhen QUOTE (Lenel @ Aug 16 2012, 14:23) Можно ... Aug 16 2012, 11:36 alexvu Цитата(Alhen @ Aug 16 2012, 12:59) Чтобы ... Aug 16 2012, 14:14