Господа, подскажите пожалуйста как програмно реализовать обнаружение перехода через ноль синусоиды? Фазу мерию через БПФ. Необходимо организовать синхронизацию с питающем напряжением для фазо-импульсного управления тиристорами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Миша
сообщение May 2 2006, 09:24
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 90
Регистрация: 1-12-05
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631



Цитата
Господа, подскажите пожалуйста как програмно реализовать обнаружение перехода через ноль синусоиды?
Можно соорудить преобразователь "синус - прямоугольник" на компараторе, например, с ттл-выходом. 1 - момент перехода с "-" на "+"; 0 - момент перехода с "+" на "-".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 2 2006, 09:41
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Миша @ May 2 2006, 11:24) *
Цитата
Господа, подскажите пожалуйста как програмно реализовать обнаружение перехода через ноль синусоиды?
Можно соорудить преобразователь "синус - прямоугольник" на компараторе, например, с ттл-выходом. 1 - момент перехода с "-" на "+"; 0 - момент перехода с "+" на "-".

Автору требовалось именно программно.