реклама на сайте
подробности

 
 
> Коэффициент теплопередачи стали
S54
сообщение Oct 9 2012, 12:27
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-10-07
Пользователь №: 31 802



Добрый день,

В методиках расчета климатизации электрошкафа указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K
Например здесь :
www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
http://mainswitch.ru/node/36
cl0_007_002%20(web).pdf

Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K)

Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
α=k/h

Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)


В чем здесь ошибка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Snaky
сообщение Oct 9 2012, 21:41
Сообщение #2


Mute Beholder
***

Группа: Свой
Сообщений: 260
Регистрация: 4-04-07
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754



Цитата(S54 @ Oct 9 2012, 23:27) *
Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
α=k/h

Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)


В чем здесь ошибка?


Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной.
В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html


--------------------
Common sense is not so common.