Цитата(SlavaCh @ Apr 13 2006, 19:43)

Проконсультируйте плиз по такому вопросу. Требуется развести печатную плату, по некоторым цепям которой будут течь токи до 35 Ампер. Таково требование заказчика (управление мотором постоянного тока). Мотор подключается к клеммам, припаянным на плате , тут же подключается аккуммулятор.
Немного изучил вопрос, получается при 35мкм толщине медя ширина проводника должна быть около 30мм.
Может существуют какие-то методы разводки с уменьшением ширины проводников?
Пока есть такие мысли:
1. Вести эти проводники параллельно на вернем и нижнем слое - дублировать.?
2. Может не заливать маской эти цепи, потом залудить или напаять медной проволоки(видел подобную плату в автомобиле)?
3. По проводникам наставить падов, чтобы потом залить их припоем.?
Спасибо.
можем сделать плату с толщиной фольги 175-210 микрон
тогда ширина проводников будет значительно меньше
C уважением,
Евгений
+7 495 7556476
www.pcb1.ru