реклама на сайте
подробности

 
 
> Проблема с RS485
Fgion
сообщение Oct 14 2012, 09:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 1-12-08
Из: Київ
Пользователь №: 42 140



Добрый день.

Есть сеть Modbus:
мастер - weintek eMT3120A и 4 слейва с ADM2486 на борту.
на концах по терминальному резистору 120 ОМ
кабель - витая пара LAPP UNITRONIC BUS LD
общая длина шины - 100 метров
"на мастере" резисторы 1.5кОм с А на+5V, и с B на землю
топология - шина, ответвление к устройствам - 20 см.

Проблема:
В случает когда 2 и более устройства отключены (от 220) мастер начинает регулярно "терять" работающие в сети устройства.
Т.е. отключенные от питания 2 и более устройства как-то мешают работе сети ModBus.


Что это может быть?
Спасибо.

з.ы. опыт использования RS485 да и вообще каких- либо сетей отсутствует. Делаю впервые, так что в этом деле пока-что полный чайник -)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Oct 16 2012, 17:41
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



А 0.1 мкф по питанию выхода - маловато будет! Особенно, если Вы завязали все по земле не слишком аккуратно, - у Вас же питание общее по земле? Я бы по 10мкф электролиты поставил. Фантомное питание + сюрпризы от рч-помех, которые издавна замечаются за технологией iCoupler- получаем описанный эффект.
Минус на м/сх - через ферритовую бусину BLM32-их там много, в ассортименте sm.gif
Я могу и наговорить, конечно, ибо это все - догадки. Кроме бусины.
Но: устройство поменяли, там вблизи источника наносекундных помех не было?

Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 16 2012, 17:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7