реклама на сайте
подробности

 
 
> Проблема с RS485
Fgion
сообщение Oct 14 2012, 09:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 1-12-08
Из: Київ
Пользователь №: 42 140



Добрый день.

Есть сеть Modbus:
мастер - weintek eMT3120A и 4 слейва с ADM2486 на борту.
на концах по терминальному резистору 120 ОМ
кабель - витая пара LAPP UNITRONIC BUS LD
общая длина шины - 100 метров
"на мастере" резисторы 1.5кОм с А на+5V, и с B на землю
топология - шина, ответвление к устройствам - 20 см.

Проблема:
В случает когда 2 и более устройства отключены (от 220) мастер начинает регулярно "терять" работающие в сети устройства.
Т.е. отключенные от питания 2 и более устройства как-то мешают работе сети ModBus.


Что это может быть?
Спасибо.

з.ы. опыт использования RS485 да и вообще каких- либо сетей отсутствует. Делаю впервые, так что в этом деле пока-что полный чайник -)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sera_os
сообщение Oct 26 2012, 09:48
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Fgion @ Oct 16 2012, 10:57) *
- А на +5, и с B на землю - это резисторы защитного смещения. Вычитал тут : http://musidora.ru/format485.htm (пункт 4.)

Далеко не каждой микросхеме 485-драйверу нужна "растяжка" такими резисторами, ADM2486 в том числе.


--------------------