История такая. Есть взрывоопасное помещение - там находится печь для подогрева природного газа. В смежном помещении( не взрывоопасном) размещается тиристорный регулятор, который управляет этой печью. В том же помещении( взрывоопасном) находятся два датчика температуры, сигналы с которых заводятся в тиристорный регулятор через барьеры искробезопасности Овен( они размещаются в том же шкафу что и тиристорный регулятор). От меня требуют указать в документации на тиристорный регулятор степень его взрывобезопасности и категорию помещения для его размещения. Иначе заказчик не принимает. Почитfл ПУЭ, что-то мутно все. Может кто-нибудь сказать что-нибудь конструктивноеsm.gif?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Д_М
сообщение Nov 29 2012, 17:50
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 121
Регистрация: 15-04-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185



Нет такого понятия - "взрывобезопасность". Есть понятие "взрывозащищённость".
В ПУЭ всё достаточно чётко описано пукт 7.3.33. издание 7
Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:
Взрывонепроницаемая оболочка
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом
Искробезопасная электрическая цепь
Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями
Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями


Ваш тиристорный регулятор не подходит ни под одну из вышеупомянутых категорий. То есть он без средств взрывозащиты. Следовательно его можно устанавливать только вне взрывоопасной зоны. Подключать к нему приборы, установленные во взрывоопасной зоне, можно только при соблюдении какого-либо из вышеупомянутых требования. Как в Вашем случае применять искробезопасную цепь. Но можно и установить датчик во взрывонепроницаемой оболочке.