реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос о гальванической развязке интерфейсов
lexa12
сообщение Aug 28 2012, 14:52
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 196
Регистрация: 6-10-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59 971



добрый вечер
В каких случаях необходимо использовать гальваническую развязку интерфейсов вроде RS-422 и т.п и есть ли какие то документы которые это регламентируют?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Д_М
сообщение Nov 29 2012, 18:03
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 121
Регистрация: 15-04-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185



Нет таких ГОСТов, но RS485/422 надо всегда изолировать от всех остальных цепей - процессора, внешнего питания... Совесть надо иметь! Если интерфейсная цепь не изолирована, то кабель, который может быть длиной до километра, представляет из себя антену, которая гальванически связана с процессором. А если с кабелем что-то случится. Например он замкнёт не зёмлю, или хуже того на фазу, то горе Вашим приборам. Мне однажды задали вопрос - как поступить если RS485 не изолирован? Я ответил - применять другое оборудование, у которого RS485 изолирован.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)