Прошу проконсультировать по измерению именно переменного тока 50Гц, при помощи ACS7xxx.
С постоянным током, вроде все понятно.
При измерении переменки на выходе ACS7xxx явно присутствует синусоида, в даташите ничего не нашел внятного по поводу измерения переменного тока, пишется, что крутизна наклона такая-же как и при постоянном, про фильтрацию помех и синусоиды я не нашел кроме как Cf и Rf, которые только уменьшат быстродействие . Каким образом измерять выход acs7xxx на переменном токе? при помощи АЦП или компаратора или как устранить синусоиду? фильтром? какого порядка?
Интернеты пока мало что дали, все измеряют постоянный ток.
Спасибо.
p.s.
Пробовал и в железе (на acs712t и acs756) и в Proteus-e , но что то результаты не радуют, может проще похоже взять ТТ?

p.p.s.
Вот кое-что нашел:
http://www.edaboard.com/thread255034.html
но это не особо меняет ситуацию, интересует не теория, а практика, у кого чип работает на переменном токе. Как реализовали?
Еще раз, спасибо.

Сообщение отредактировал Artym - Dec 16 2012, 12:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alex11
сообщение Dec 16 2012, 14:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Ваш ACS7 здесь сщвершенно ни при чем. Он обеспечивает только перевод тока в напряжение. Полоса у него относительно 50 Гц широкая, так что задача стоит - измерить переменное напряжение. А дальше ответьте на вопрос - какой параметр переменного напряжения Вы хотите измерить. От этого будет зависеть методика и схемотехника. Можно измерять RMS, можно пик-пик, можно средневыпрямленное и еще кучу специальных вариантов. Что Вам нужно? Опять же, если это сеть - то там очень приблизительно синусоида, а иногда совсем не синусоида, в зависимости от нагрузки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artym
сообщение Dec 16 2012, 15:01
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 10-09-04
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636



QUOTE (Alex11 @ Dec 16 2012, 17:31) *
какой параметр переменного напряжения Вы хотите измерить. От этого будет зависеть методика и схемотехника.

Нужно измерять ток двух фаз, трехфазного 50Гц АД.