Цитата
Если есть желание, то возьмите только усилитель в контуре ОС и SEPIC, уберите ПИД и попробуйте снять АЧХ и ФЧХ... Ну а дальше усидите, насколько он бывает быстродействующий.
Т.е. отключить дифференциальную и интегральную составляющую и варьировать только пропорциональной?
Моделировал в Matlab, но повышение частоты дискретизации в 4 раза (140мкс -> 35 мкс) практически ничего не поменяло(пульсации тока не уменьшились), может модель некорректно работает.
Цитата
Вообще-то, тут такая черепашья скорость изменения нагрузки , что о динамике и говорить не стоит. Тривиальная вроде задача.
Здесь дело не в изменении нагрузки, а в изменении динамики на входе.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Dec 16 2012, 16:24