Цитата(IDE @ Dec 18 2012, 17:08)

...собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено.
Задачка, в которой нет проблемы – взял и сделал. Работа для грамотного конструктора.
Да и у самого Викора на сайте были рекомендации, как это сделать. Что далеко ходить в баннере прям над головой (на этой странице только что было):
http://www.powel.ru/products/vicor/ Только не забывайте что источники по Вашей ссылке – это «трансформатор постоянного напряжения» и все нч пульсации со входа (100 Гц с выхода ККМ) будут на выходе в коэффициент трансформации раз меньше, а бороться с ними на низковольтной стороне будет трудно (потому и модули такие маленькие). Устроит это Вас и Вашего заказчика? Смотрите сами.