Цитата(wim @ Dec 19 2012, 09:04)

У этого шедевра излучаемые помехи - EN55022 class A. Т.е. это предназначено для промзоны. Но у нас сейчас не бывает "промзон" в чистом виде - рядом с цехом будет какой-нибудь склад, офис и пр. А эта штука будет забивать помехой метровый диапазон ТВ в радиусе минимум 30 м. Это если помеха распределена по частотам равномерно, но, вероятнее всего, это не так и на отдельных частотах её и за 100 м можно будет увидеть.
Я несколько раз сертифицировал для поставок в европу системы с этим источником. Но к нам применяется стандарт EN 12015:2005
И этот источник его проходил спокойно.
Системы стоят по всей европе: в библитеках, частных домах, общественных учреждениях.
По высокочастотному полю импульсники вполне безобидны. Хуже дело обстоит по наводкам в провода до 30 МГц.
А вот китайские поделки это конечно отдельный случай.
У нас по EN 12015:2005 не проходил сертификацию какой-то мелкий DC/DC (24 В -> 5 В) мощностью всего в пару ватт.