реклама на сайте
подробности

 
 
> Вычисление постоянной составляющей
kvv_spb
сообщение Jan 21 2013, 06:43
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 14-01-08
Пользователь №: 34 065



Здравствуйте, есть сигнал на FPGA (последовательность прямоугольных импульсов) с разной длительностью и разным периодом. Подскажите как можно вычислить постоянную составляющую данного сигнала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kvv_spb
сообщение Jan 22 2013, 04:32
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 14-01-08
Пользователь №: 34 065



да сигнал однобитный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jan 22 2013, 06:19
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(kvv_spb @ Jan 22 2013, 08:32) *
да сигнал однобитный.

Реверсивный счетчик. На вход тактовую с частотой много больше входной. Входной сигнал на управление реверсом. Через 2^n (n-Размерность счетчика) в счетчике имеем значение постоянной составляющей (со знаком в дополнительном коде).
Если входной сигнал подавать на вход разрешения счета то выходное значение в положительных целых числах.