Доброго времени суток! Есть устройство с напряжением питания 50-220 VAC (потребляемая мощность единицы ВТ). Есть необходимость резервировать его от двух независимых источников питания, притом разного напряжения - возможно что один ближе к нижнему значению диапазона питания, другой ближе к верхнему. Требуется поставить перед устройством некоторую коробочку,у которой два ввода питания, а вывод на устройство - один из этих источников, при пропадании питания от которого аппаратно эта коробочка перекидывает питание на второй источник. Притом порядок подключения источников должен быть не важен Свои мысли крутились примерно в таком порядке: ставим реле с двумя перекидными контактами. один источник сразу коммутируется нормально замкнутыми контактами. если питание подается на нормально разомкнутые - на них ставим высоковольтную кренку типа http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf и ею запитываем катушку реле. Тогда возникает проблема, что кренка начинает рассеивать более 1 вата, что слишком много по сравнению с потреблением всего устройства. Помогите со схемой, если вдруг кто сталкивался?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 31 2013, 01:00
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 8-04-10
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503

|
Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 16:06)  Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же две несвязанных и категорически несвязуемых электросети, то да, лучше поставить два БП, соединённых последовательно ИЛИ на диодах.
А реле по-любому долго не проживёт из-за холодных токов. Не говорю, так как сам не знаю что там могут быть за сети. Поэтому пусть они будут категорически не связуемые. Можно подробнее что за холодные токи? Цитата(Microwatt @ Jan 30 2013, 21:20)  реле нужно исключать в принципе. Почему? общался с одним из представителей зарубежных производителей. обсуждали реле RelPol и Tyco. получил заверения, что реле можно считать идеальным прибором в том плане, что неограниченно долго могут работать как с подтянутой катушкой, так и по нормально замкнутым цепям. дескать ранее имело место старение реле в случае непрерывной работы свыше 100-200 часов в следствие перегрева катушки, окисления контактов, разрушение контактов из-за каких-то внешних вибраций когда они под нагрузкой и т.д. Ну и как бы разумные доводы были приведены почему этих проблем нет в современных реле. Если любопытно могу расписать подробнее.
Сообщение отредактировал Reuk - Jan 31 2013, 01:10
|
|
|
|
|
Feb 4 2013, 03:11
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 8-04-10
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503

|
Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 00:20)  резистор последовательно с мостом такое решение уже видел, но не придал значения зачем... стояли резисторы 10 Ом 2Вт Извиняюсь, отдалюсь от темы - пока обдумываю варианты. А есть ли опыт использования твердотельных реле у сообщества? Подводные камни при коммутации индуктивной нагрузки? Например =220В, 1,5А.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Reuk Резервирование питание устройства Jan 23 2013, 09:32 Plain Например, поляризованное реле. Но задача с абстрак... Jan 23 2013, 11:50 Reuk Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 20:50) с абст... Jan 23 2013, 12:20 ukpyr диодный сумматор чем не устраивает ? Jan 23 2013, 13:33 Reuk Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 22:33) диодны... Jan 23 2013, 13:41 Plain Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 16:33) диодны... Jan 23 2013, 16:31  _Pasha Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 19:31) Соедин... Jan 23 2013, 17:21  Microwatt Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 20:31) Соедин... Jan 23 2013, 18:02 ukpyr http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit Jan 23 2013, 13:55 Reuk Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 22:55) http:/... Jan 23 2013, 14:17 matrot Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 17:55) http:/... Jan 23 2013, 15:40 Microwatt Да преспокойно будет работать на диодном ИЛИ. Снач... Jan 23 2013, 14:32 ukpyr Цитатанапример такой вариант источников питания: ~... Jan 23 2013, 14:46 Reuk Диодная развязка не подходит. Наверное доработаю и... Jan 30 2013, 01:49 Plain Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же дв... Jan 30 2013, 07:06