Цитата(Gerret @ Mar 13 2013, 00:58)

NGK, спасибо за развернутый ответ! Действительно задача разовая... и сумма от 4 млн руб. как-то страшновато смотрится

А что у вас за объект, от какой сети, подстанции питается? М. б. проще поменять трансформатор на подстанции, чтоб именно ваш цех питался от нормального напряжения?
По-хорошему, перед тем, как искать решение, стоит сделать три вещи, по результатам которых вполне может поменяться ТЗ
1. Разобраться с состоянием подстанции и подводящих силовых кабелей.
2. Разобраться с состоянием электропроводки на самом объекте.
3. Пригласить аудитора, или взять в аренду прибор, фиксирующей события с силовой сети и провесит ее мониторинг за неделю. Есть и относительно дешевые приборы у Флюка, можно их купить.
После этого уже уточнять задачу и способы ее решения.