Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трехфазный стабилизатор напряжения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Gerret
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Поставили тут задачку придумать (разработать) трехфазный стабилизатор напряжения на 60кВт. Причем входное напряжение по каждой фазе может плавать от 170 до 350 В wacko.gif Не спрашивайте откуда такое, сам в шоке...

Нужно чтобы на выходе мы имели нормальные 3 фазы по 220В 50Гц , ну и все остальное чтобы было как можно ближе к идеалу.

Мне самому еще ни разу не приходилось разрабатывать силовую электронику, ткните носом откуда начать копать и какие подводные камни меня ожидают?

Возможно ли сделать данный агрегат по принципу Выпрямитель - Инвертор?

P.S. Прошу сильно не пинать и не кидаться sm.gif
injener
1. Каково быстродействие? Может быть, просто использовать управляемый ЛАТР? Такие есть
2. Стабилизаторы действительно выполняют по схеме выпрямитель-инвертор. Тут скорее всего, дешевле для Вас купить готовый (APC, Socomec). У сокомека недавно брали ИБП на 60кВт. Цена примерно 20000 евро была. Но там были специфические требования по коррекции коэффициента мощности.

Если нет опыта в силовой электронике - ищите готовые решения.
NGK
Если быстродействие и качество выходного напряжения не критичны, то либо ЛАТР с приводом от электродвигателя, либо трансформатор с несколькими отводами вторичной обмотки и переключением между ними.
Если требования к качеству выходного напряжения жесткие, то либо готовый АБП, либо выпрямитель - инвертор для электропривода.
У Сименса и АББ есть трехфазные выпрямители повышающие напряжение до 600 - 700В на шине постоянного тока, от этой шины работает инвертор. Схема хороша рекуперацией энергии в сеть, буде возникнет надобность.
Без опыта похожих разработок реально сделать только по варианту с ЛАТР/трансформатор.
Herz
60 кВт ЛАТР? Может, кому-то из присутствующих и посчастливилось видеть такие, мне - нет.
Цитата
Мне самому еще ни разу не приходилось разрабатывать силовую электронику, ткните носом откуда начать копать и какие подводные камни меня ожидают?

Все, какие только бывают. Осваивать силовую электронику, начиная с такой задачи - нонсенс. Разве что на её решение у Вас есть лет пять минимум и хороший бюджет.
Я не собираюсь "пинать и кидаться", но похоже, что над Вами просто пошутили, предложив заведомо невыполнимую задачу. Особенно, если в курсе об отсутствии опыта.
khach
60 квт автотрансформаторы не допускают регулировки под нагрузкой- подвижный контакт крякнет сразу. Проблему решает по-старинке автотрансформатор и насыщающийся дроссель с управлением обмотки подмагничивания постоянны током, но глубина регулировки максимум +-20%. Кстати, стабилизация по фазам раздельная или все одинаковые? А то перекос межфазный резко увеличит размер сердечника трансформатора.
Может для простоты систему мотор-генератор слепить?
NGK
Цитата(Herz @ Mar 11 2013, 14:12) *
60 кВт ЛАТР? Может, кому-то из присутствующих и посчастливилось видеть такие, мне - нет.

На 60кВА своими глазами видеть не приходилось. Где-то на 20кВА лично при мне меньше недели назад включали на "Светлане".
Ну и если в Яндекс зайти, то
http://www.generatorplus.ru/category/tryohfaznye-latry/
http://tes-cz.ru/avtotransformatory-obschaya-informaciya
Кстати, может быть решение задачи?
http://www.stabitek.ru/cat/1192076762/1192.../1192625574.htm
Gerret
Требования в основном сводятся к тому, чтобы вне зависимости от того, что твориться на входе, на выходе всегда было чисто и хорошо. А вход там просто жуткий... стабильно в сети сейчас 250В по каждой фазе. В выходные и ночью бывает до 280В, плюс кратковременные скачки до 350В видели. Главная проблема - сгорающие с завидной регулярностью блоки питания аппаратуры.

Спасибо всем откликнувшимся, будем думать...

P.S. А сколько может стоить разработка такого изделия (хотя бы порядок)? И сколько это может занять времени у опытного человека (группы)?
NGK
Цитата(Gerret @ Mar 12 2013, 01:28) *
P.S. А сколько может стоить разработка такого изделия (хотя бы порядок)? И сколько это может занять времени у опытного человека (группы)?

Вряд ли это задача для одиночки, группы. Здесь необходимы испытательная база и производство, 60кВт - дело нешуточное.
В зависимости от конкретных требований, от 4 млн. руб. и полугода времени до выставления первого образца. Это если у фирмы есть похожие изделия, если нет, то дольше и дороже. На цену будут сильно влиять условия закупок. Один разговор - единичное изделие. Другой разговор обязательство выкупать 100 изделий в год в течение трех - пяти лет.
Мне, почему то кажется, что заказ у Вас разовый на небольшое количество изделий, следовательно, разработку Вы оплатите полностью, плюс стоимость изготовления и прибыль.
Так что может оказаться дешевле использовать стандартное.
http://iadt.siemens.ru/products/motors_dri...amics_s/S120CM/
Взять моторный модуль и модуль питания Basic или Active. Active предпочтительней, т. к. у него напряжение на шине постоянного тока меньше зависит от проблем на входе. Дальше Вам надо будет настроить его один раз, возможно, нанять для этого специалиста.
Или же смотреть готовые стабилизаторы или агрегаты бесперебойного питания. Здесь надо внимательно изучать характеристики и доставать вопросами техподдержку производителя, какие гарантии они могут Вам предоставить.
Считайте, что выйдет дешевле.
injener
Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д.
MK2
Цитата(Gerret @ Mar 12 2013, 00:28) *
Главная проблема - сгорающие с завидной регулярностью блоки питания аппаратуры.


А блоки питания импульсные??
NGK
Цитата(injener @ Mar 12 2013, 10:13) *
Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д.

У них есть модели, которые при 280В фазного будут работать от сети, а не пытаться найти аккумулятор?
Plain
Цитата(injener @ Mar 12 2013, 09:13) *
Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д.

Речь в теме о том, чтобы добить убитую сеть, а у перечисленных что-то не видно требуемого в данном случае однофазного 60 кВт.
Gerret
NGK, спасибо за развернутый ответ! Действительно задача разовая... и сумма от 4 млн руб. как-то страшновато смотрится sm.gif

Цитата
А блоки питания импульсные??
Да импульсные.
NGK
Цитата(Gerret @ Mar 13 2013, 00:58) *
NGK, спасибо за развернутый ответ! Действительно задача разовая... и сумма от 4 млн руб. как-то страшновато смотрится sm.gif

А что у вас за объект, от какой сети, подстанции питается? М. б. проще поменять трансформатор на подстанции, чтоб именно ваш цех питался от нормального напряжения?
По-хорошему, перед тем, как искать решение, стоит сделать три вещи, по результатам которых вполне может поменяться ТЗ
1. Разобраться с состоянием подстанции и подводящих силовых кабелей.
2. Разобраться с состоянием электропроводки на самом объекте.
3. Пригласить аудитора, или взять в аренду прибор, фиксирующей события с силовой сети и провесит ее мониторинг за неделю. Есть и относительно дешевые приборы у Флюка, можно их купить.
После этого уже уточнять задачу и способы ее решения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.