реклама на сайте
подробности

 
 
> Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме, если оно скачет 190-240В
iiv
сообщение Apr 29 2013, 07:39
Сообщение #1


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Всем привет,

есть дом (А), к нему тянется длинная, около 1 км, воздушная трехфазная ветка, причем где-то посередине с этой ветки запитан еще один дом (В), в котором сейчас идет интенсивное строительство.

Понятно, что сетевое напряжение гуляет ужасно, падая до 190, а то и до 180В, и поднимаясь до 245В.

В доме среднее потребление 500Ватт - бытовая техника + компьютеры, не все из которых всегда в работе, но пиковое доходит до 10кВатт. При потреблении уже 3-4кВатт напряжение начинает проседать на 20В, а если я, проезжая мимо дома В вижу там интенсивное строительство, то даже без какой-либо своей нагрузки напряжение гуляет с размахом 30В и более.

Административно решить быстро проблему пока не удается, вернее решение есть, но оно появится может через год, или даже больше - должны проложить правильную ветку к дому. Сейчас надо пережить как-то этот ужас.

Некоторые компы поставил на UPS (2кВатт), но все не поместилось. Покупать кучу UPS или один на 20кВатт - реально жаба душит 10кЕвро и более на ветер выбрасывать. Но вот если напряжение просевшее и принтер не в UPS - он, может на пол пути остановиться. Да и с другой бытовой техникой много похожего случается.

Еще конечно очень хотелось бы чтоб само это регулирующее чудо не потребляло много на себя электричества, а то у меня супер новенький двух киловаттный UPS без нагрузки съедает 70Ватт, то есть если я с запасом на 20кВатт такого дела накуплю, то только эти UPS будут у меня 150 Евро в месяц съедать.

Посоветуйте, пожалуйста, как принято решать такую проблему?

Я вижу сам 3 решения:

1. очень мощный UPS (20 или больше кВатт на весь дом), (дорого и непутево)
2. что-то типа латора, но который бы мог самоподстраиваться, типа автотрансформатор с десятью дискретными отводами, которые переключаются тиристорами.
3. два степ-ап через два диодных блока.

Основной вопрос - где это купить и как называется, ужасно не хочется разрабатывать это самому, но купить китайского кота в мешке и потом расстраиваться - очень бы не хотелось бы.

Спасибо

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
K-Volodja
сообщение Apr 29 2013, 18:56
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Стабилизаторы на реле и типа ЛАТРа - медленные и при быстрых скачках напряжения могут больше навредить, чем пользы. UPSы с двойным преобразованием хороши, но очень дорогие. Для быта больше подходят тиристорные релейного типа. Они имеют достаточно высокое быстродействие и малую дельту по напряжению. Есть экземпляры с очень глубокой регулировкой специально под сельские сети с глубокой просадкой напряжения. Китай лучше не брать. Делают такие стабилизаторы многие фирмы. Выбирать лучше на форумах, где такие устройства широко обсуждаются, в смысле качества. На данном форуме обсуждаются принципы работы и проблемы изготовления, ремонта.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Apr 30 2013, 08:30
Сообщение #3


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(K-Volodja @ Apr 29 2013, 21:56) *
Стабилизаторы на реле и типа ЛАТРа - медленные и при быстрых скачках напряжения могут больше навредить, чем пользы.


Я почти уверен, что в релейных стабилизаторах стоят тиристоры как первичные коммутаторы, а потом уже их шунтируют реле типа G6RN-1 чтобы тиристоры меньше грелись.
Ибо если там действительно стояли бы контакторы на 10 КВт, то размеры и цена тех ящиков раза в два бы подросли.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 30 2013, 10:18
Сообщение #4


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 13:30) *
Я почти уверен, что в релейных стабилизаторах стоят тиристоры как первичные коммутаторы, а потом уже их шунтируют реле типа G6RN-1 чтобы тиристоры меньше грелись.
Ибо если там действительно стояли бы контакторы на 10 КВт, то размеры и цена тех ящиков раза в два бы подросли.

Нет, там стоят реле на 50А - это если на 10 кВт стабилизатор, кстати быстродействие этих реле порядка 30 - 40 мс - на "холодную" и до 60 мс в "горячем" состоянии.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- iiv   Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме   Apr 29 2013, 07:39
- - MALLOY2   Дап их полно готовых, от дорогих к дешевым, вот к ...   Apr 29 2013, 07:50
- - stells   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 11:39) что-то т...   Apr 29 2013, 08:11
|- - georgy31   Цитата(stells @ Apr 29 2013, 11:11) ЛАТР ...   Apr 29 2013, 17:57
|- - stells   Цитата(georgy31 @ Apr 29 2013, 21:57) Под...   Apr 29 2013, 18:32
|- - wim   Цитата(K-Volodja @ Apr 29 2013, 22:5...   Apr 30 2013, 05:13
||- - Methane   Цитата(wim @ Apr 30 2013, 08:13) Тиристор...   Apr 30 2013, 05:18
||- - wim   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 09:18) Где ...   Apr 30 2013, 06:16
||- - Methane   Цитата(wim @ Apr 30 2013, 09:16) Неважно ...   Apr 30 2013, 08:49
||- - iiv   Во-первых, огромное всем спасибо за интересную инф...   Apr 30 2013, 09:19
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 12:19) Во-первы...   Apr 30 2013, 09:31
||- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:31) Когд...   Apr 30 2013, 10:01
|||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:01) конечно ...   Apr 30 2013, 10:13
||- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:31) У ме...   Apr 30 2013, 10:14
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:14) согласит...   Apr 30 2013, 10:21
||- - Stanislav_S   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 15:21) И на...   Apr 30 2013, 10:29
||- - iiv   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 16:29) ...   Apr 30 2013, 10:41
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 13:41) Так как ...   Apr 30 2013, 11:20
||- - iiv   я все-таки надеюсь, что мне нужно временное решени...   Apr 30 2013, 11:30
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 14:30) я все-та...   Apr 30 2013, 11:38
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 12:30) Я ...   Apr 30 2013, 09:11
|- - AlexandrY   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 13:18) ...   Apr 30 2013, 11:39
|- - Stanislav_S   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 16:39) И ...   Apr 30 2013, 12:36
|- - Methane   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 15:36) ...   Apr 30 2013, 12:49
|- - iiv   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 16:38) Я вс...   Apr 30 2013, 13:00
||- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 15:55) Так все-...   Apr 30 2013, 13:01
|- - Stanislav_S   Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 17:49) И шо...   Apr 30 2013, 13:33
- - manowar   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 11:39) поднимая...   Apr 29 2013, 22:06
|- - wla   Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 03:06) для ...   Apr 30 2013, 04:04
|- - SergCh   Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 02:06) для ...   Apr 30 2013, 04:52
|- - thickman   Цитата(SergCh @ Apr 30 2013, 08:52) Можно...   Apr 30 2013, 07:41
- - Methane   Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 10:39) Всем при...   Apr 30 2013, 04:56
- - Ydaloj   а если взять более дешёвые бесперебойники на 3-5кВ...   Apr 30 2013, 13:43
- - jks   Не уверен есть ли такое в Германии, но для ExUSSR ...   Apr 30 2013, 14:12
- - stells   была тема, но придется (как Вы выразились) колхози...   Apr 30 2013, 16:13
- - Plain   Строительство своего дома вообще-то суть самоделка...   Apr 30 2013, 16:52
|- - stells   Цитата(Plain @ Apr 30 2013, 20:52) То, чт...   Apr 30 2013, 17:04
- - khach   Если удасться найти древний стабилизатор на насыща...   May 1 2013, 07:11
|- - WHALE   Цитата(khach @ May 1 2013, 11:11) Если уд...   May 1 2013, 08:32
- - Herz   Автор! Тему по Вашей просьбе почистил. Настоят...   May 1 2013, 09:02


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:24
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016