реклама на сайте
подробности

 
 
> Активная/реактивная энергия
AndreyVN
сообщение May 23 2013, 04:57
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Всем привет!

Активная энергия - это то, что потребитель сумел преобразовать в полезную работу.
Реактивная энергия – это энергия, запасенная в установке потребителе, которая отдается обратно, в сторону генератора.

Споткунулся об реактивную энергию с отрицательным знаком, это что, реактивность на стороне генератора?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Jun 13 2013, 10:15
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Еще надо период интегрирования знать. Или частоту. Ее тоже считать надо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Jun 14 2013, 07:15
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(syoma @ Jun 13 2013, 14:15) *
Еще надо период интегрирования знать. Или частоту. Ее тоже считать надо.

А что будет, если интегрирование не кратно периоду?
Будет мощность за время интегрирования. Только и всего.

Когда интегрируем произведение u*i получаем активную мощность P, которая может быть нулевой если ток возвращается внешней ЭДС, действующей против ЭДС генератора. Если мы оперируем с мгновенными значениями, то от формы сигнала ничего не зависит, поскольку в каждый момент времени формула верна.

Когда интегрируем |u|*|i| получаем полную мощность S, которая пробежала по проводам за время интегрирования, не важно в каком направлении и тоже не зависимо от формы сигнала.

Вычисление cos(fi) здесь действительно "притянуто за уши".

Цитата
Хорошие примеры формул для расчета мощностей приведены в инструкции по экслуатации Fluke 1760 на страницах 3-15 - 3-19

Чем они хорошие? В любом учебнике такие-же. АЦП счетчика измеряет только мгновенные значения u,i, через которые вычисляется все остальное. Алгоритм вычислений мощностей через мгновенные значения u,i Fluke не приводит.

Цитата
Действующее значение это корень из суммы квадратов отсчётов сигнала за период, корень скалярного произведения сигнала на самого себя.
Ну или через интеграл действующее можно выразить, если вам так нравится. Пользуясь вашей нотацией: P=sqrt(Int(i*i)dt) * sqrt(Int(u*u)dt)

Действующее значение u, i - это операция усреднения, без интегрирования не обойтись. Придется первый раз усреднять токи и напряжения, а потом перемножать действующие значения и получать мощность.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AndreyVN   Активная/реактивная энергия   May 23 2013, 04:57
- - Methane   Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 07:57) Все...   May 23 2013, 05:18
|- - AndreyVN   Цитата(Methane @ May 23 2013, 09:18) Реак...   May 23 2013, 08:21
- - Petr_I   Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 08:57) Спо...   May 23 2013, 10:34
|- - Methane   Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 13:34) А где...   May 23 2013, 12:41
|- - AndreyVN   Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 14:34) А где...   May 24 2013, 04:42
- - syoma   Принято считать, что если реактивная мощность имее...   May 23 2013, 17:21
|- - AndreyVN   А никому не попадалось представление реактивной эн...   Jun 3 2013, 12:03
|- - Димитрий   Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни...   Jun 3 2013, 13:25
||- - AndreyVN   Цитата(Димитрий @ Jun 3 2013, 17:25) перв...   Jun 4 2013, 04:18
|- - syoma   Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 14:03) Опре...   Jun 10 2013, 19:36
|- - Methane   Цитата(syoma @ Jun 10 2013, 22:36) Наскол...   Jun 11 2013, 02:27
|- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 03:27) А чт...   Jun 11 2013, 09:22
||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 12:22) Ду...   Jun 11 2013, 09:36
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:36) Ну т...   Jun 11 2013, 10:03
|- - syoma   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 04:27) А чт...   Jun 11 2013, 10:13
||- - Methane   Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 13:13) Фигня ...   Jun 11 2013, 10:27
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:27) Я п...   Jun 11 2013, 11:19
|||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:19) Я ...   Jun 11 2013, 11:22
|||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:22) Я по...   Jun 11 2013, 11:54
|||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:54) вы...   Jun 11 2013, 12:03
|||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:03) Попр...   Jun 11 2013, 12:15
||- - syoma   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 12:27) Напр...   Jun 11 2013, 12:35
||- - tyro   Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 16:35) У нас ...   Jun 11 2013, 16:44
||- - Methane   Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 19:44) Если не...   Jun 11 2013, 17:12
||- - syoma   Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 18:44) Если не...   Jun 11 2013, 18:55
|- - AndreyVN   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 06:27) А чт...   Jun 13 2013, 04:33
- - VNS   Для расчётов каждая электрическая цепь представляе...   Jun 6 2013, 04:30
- - ViKo   Когда ток, потребляемый устройством, совпадает по ...   Jun 11 2013, 09:47
- - yaghtn   Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни...   Jun 13 2013, 07:48
|- - AndreyVN   Есть предложение считать: 1) P = Int( i * u ) dt ...   Jun 13 2013, 08:52
|- - yaghtn   Цитата(AndreyVN @ Jun 13 2013, 12:52) Ест...   Jun 13 2013, 10:40
|- - tyro   Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 14:40) 4)Тог...   Jun 13 2013, 11:09
|- - yaghtn   Цитата(tyro @ Jun 13 2013, 15:09) А такое...   Jun 13 2013, 12:21
|- - tyro   Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 16:21) Импул...   Jun 13 2013, 14:28
- - syoma   Хорошие примеры формул для расчета мощностей приве...   Jun 13 2013, 13:31