У трако повер бывают неудачные модели преобразователей -их снимают с производства. У других снижают заявленные характеристики. По вашей ситуации наводящие вопросы: 1. От какого источника питания запитывается ваш модуль? Если есть автомат, то можно предположить, что питающий преобразователь может быть значительной мощности. Бывают ли у этого питающего преобразователя сбросы нагрузки, какие переходные процессы при этом могут происходить? Защиты от повышеного входного напряжения у вашего трако-преобразователя нет. В датащите указана защита выхода от перенапряжений, а не входа. 2. Что питается от вашего модуля. Видимо от него запитывается нагрузка находящаяся в "поле". Как защищен модуль по выходу? На вашей фотографии переобразователь с двумя выходными напряжениями +12 и -12 вольт, но подключены к выходным клеммам только 2 провода. Почему?