Цитата
Какие порты ввода/вывода ПЭВМ Вы предпочитаете использовать при разработке своих стендов измерительной системы?
Не понимаю насчет предпочитаний. Мы тестируем через те, что есть на испытуемом устройстве и соответственно уже подключаем ПК.
Иногда есть смысл в тестовый стенд всунуть еще одну такую же железяку, только в качестве испытывающего контроллера, чтобы протестировать интерфейсы.
Мы применяли USB-RS232 на базе CP2102 вместе с LV. Хоть и заработало оно, но я бы еще раз так не делал - определение COM порта и собственно наличие связи может погрузить комп во всяческие раздумья надолго. COM порт при перезагрузке или установке адаптера в другой USB порт тоже может поменяться, вот и диагностируй. Также длинные USB кабели (больше 5м) приводили к очень странным глюкам и необнаружениям устройств. Так как у нас отладочный интерфейс на железяке через RS232 уже был, то ПО нужно было только на стороне ПК - пришлось лепить какой-то текстовый парсер, но в этом в принципе не было проблем.
Через Ethernet проще. У нас, например, на контроллере Modbus TCP сервер крутился. В LV есть клиент - очень легко заработало.