реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование сетевого трансформатора в импульсном режиме, Особенности и подводные камни
kopna0
сообщение Jul 17 2013, 14:10
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 13-01-09
Пользователь №: 43 287



Добрый день!
Возникла потребность в подключении набора из 3-х штук однофазных трансформаторов ТВК-75 на 365В к сети 660В через преобразователь на IGBT модулях.

Отсюда вытекают вопросы по порядку:
1) Возможно ли использовать прамоугольную форму напряжения для питания первичной оботки сетевого трансформатора?
2) Каким образом лучше будет скоммутировать первичные обмотки последовательно или параллельно так, чтобы не потерять в мощности и не перегрузить IGBT и не увести трансы в насыщение/пробой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kopna0
сообщение Jul 18 2013, 17:38
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 13-01-09
Пользователь №: 43 287



Некоторые рассуждения на эту тему:

1) Ранее я задавал аналогичный вопрос уже и получил ответ от _Pasha про большие емкости трансформатора. Этот сетевой трансформатор отличается от других очень малым числом витков как на первичной стороне(58) так и на вторичной(1) и малыми размерами(водоохлаждаемый), что играет явно в пользу уменьшения емкости первичной обмотки. Первый вопрос можно переформулировать так: как оценить(рассчитать) динамическую емкость первичной обмотки?

2) Тут все просто: соединение последовательное при этом несколько меньше будет выходное напряжение( глупый вопрос получился sm.gif, поторопился... ).

Сообщение отредактировал kopna0 - Jul 18 2013, 17:38