Цитата(kopna0 @ Jul 17 2013, 17:10)

Добрый день!
Возникла потребность в подключении набора из 3-х штук однофазных трансформаторов ТВК-75 на 365В к сети 660В через преобразователь на IGBT модулях.
Отсюда вытекают вопросы по порядку:
1) Возможно ли использовать прамоугольную форму напряжения для питания первичной оботки сетевого трансформатора?
2) Каким образом лучше будет скоммутировать первичные обмотки последовательно или параллельно так, чтобы не потерять в мощности и не перегрузить IGBT и не увести трансы в насыщение/пробой?
Прямоугольную форму использовать можно, многие UPS-ы так и работают. Потерь больше, конечно. Но Вы бы объяснили источник такой потребности. Почему три? Почему через преобразователь? Какова конечная цель?