ИМХО - хотите мутить что-то со схемой перехода через 0? Тогда почему бы эти 7мс не учитывать, как константу и команду на 7мс раньше выдавать?
А вообще время срабатывания силового контактора на 380В от 12мс до 22мс и выше - там переменка - как на фазу попадете, так и сработает.
http://download.schneider-electric.com/fil...05-EN-(web).pdf7мс играют очень посредственную роль. Подскажите причину необходимости уменьшения задержки.
ПС. Время срабатывания можно уменьшить если использовать реле на меньшее напряжение и схему форсировки - при включении коммутировать обмотку на напряжение питания, а потом переключать на питание через резистор, чтобы ограничить ток.