реклама на сайте
подробности

 
 
> замена реле RM84-2012-35-1024 на оптореле
Evgenius_Alex
сообщение Jul 28 2013, 09:02
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Доброго времени суток!

Хочу заменить электромеханическое реле RM84-2012-35-1024 на твердотельное оптореле, так как не устраивает время срабатывания
У реле RM84-2012-35-1024 время срабатывания 7 мс, а необходимо - 1...2 мс.

Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду рад совету.

Ссылка на описание данного реле - http://www.tme.eu/en/details/rm84-p-24v/mi...4-2012-35-1024/




Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Aug 1 2013, 14:02
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



ИМХО - хотите мутить что-то со схемой перехода через 0? Тогда почему бы эти 7мс не учитывать, как константу и команду на 7мс раньше выдавать?
А вообще время срабатывания силового контактора на 380В от 12мс до 22мс и выше - там переменка - как на фазу попадете, так и сработает.
http://download.schneider-electric.com/fil...05-EN-(web).pdf

7мс играют очень посредственную роль. Подскажите причину необходимости уменьшения задержки.

ПС. Время срабатывания можно уменьшить если использовать реле на меньшее напряжение и схему форсировки - при включении коммутировать обмотку на напряжение питания, а потом переключать на питание через резистор, чтобы ограничить ток.