Доброго времени суток форумчане!

Возникла необходимость уводить проц в глубокий сон при снятии внешнего питания (желательно не меняя схемотехники). к питающие контакты проца сидят на конденсаторах по 0,1 мкФ.
Вопрос: успею ли я перейти в режим глубокого сна при снятии внешнего питания?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
1245
сообщение Aug 27 2013, 05:56
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205



Неважно что перелопачивается, если пропало, то бросить всё и спать =)

У меня один вывод МК идёт через 10к резистор на питание, может прерывание по понижающему фронту этого пина?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Aug 27 2013, 06:38
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(1245 @ Aug 27 2013, 09:56) *
У меня один вывод МК идёт через 10к резистор на питание, может прерывание по понижающему фронту этого пина?

Нет, не пойдет. Фронт может быть затяжным и прерывание просто не сработает. Нужно делать по уровню. Эх, Шмидта бы туда какого, но схему менять нельзя...
а вообще нужно посчитать потребление контроллером на рабочей частоте, гарантированное время отклика на прерывание, сложить емкости, посмотреть разряд при этом токе и прикинуть по экспоненте, попадаем ли мы в точку рабочего напряжения (VDDmin = 3.0v)

UPD

Хотя все равно не сработает. При VDDmin=3v пином это воспримется как "1" и прерывания не получится. Либо делитель, либо ADC

Go to the top of the page
 
+Quote Post
1245
сообщение Aug 28 2013, 06:20
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205



Цитата(toweroff @ Aug 27 2013, 09:38) *
ибо делитель, либо ADC


поясните подробней пожайлуста
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Aug 28 2013, 07:16
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(1245 @ Aug 28 2013, 10:20) *
поясните подробней пожайлуста

создать резисторным делителем напряжение, которое очень близко к границе 1--0 при VDD=3.3v
тогда, при падении до минимального VDDmin=3v, на пине будет напряжение, соответствующее логическому 0 и прерывание все-таки произойдет
Можно мониторить через ADC, по таймеру... точнее, с одной стороны, но тоже есть свои издержки

Вообще это делается супервизором питания, у которого мало того, что есть нормальный сброс контроллера, так и человеческие мониторинг питания с выходом на внешнее прерывание контроллера
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1245
сообщение Aug 28 2013, 11:37
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205



Цитата(toweroff @ Aug 28 2013, 10:16) *
создать резисторным делителем напряжение, которое очень близко к границе 1--0 при VDD=3.3v
тогда, при падении до минимального VDDmin=3v, на пине будет напряжение, соответствующее логическому 0 и прерывание все-таки произойдет
Можно мониторить через ADC, по таймеру... точнее, с одной стороны, но тоже есть свои издержки

Вообще это делается супервизором питания, у которого мало того, что есть нормальный сброс контроллера, так и человеческие мониторинг питания с выходом на внешнее прерывание контроллера


на счёт внешнего прерывания контроллера: пин соединящийся с 3,3В как раз может работать как внешнее прерывание (Р2.10)