> ads1248 подключение трех датчиков по 4-х проводной схеме, возможно?
dac
сообщение Sep 19 2013, 11:06
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



первый вопрос - такое в принципе возможно, или нет. вроде не получается, но может есть обходной путь sm.gif
и второй вопрос. в стандартной 4-х проводной схеме используется резистор Rbias. тогда при подключении двух датчиков надо использовать отдельные резисторы и соответсвенно входы REFP0/REFP1, или можно завести на один?
или есть в принципе ацп с подключением трех датчиков RTD.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Sep 19 2013, 12:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Если входной диапазон позволяет, то все 4 резистора, т.е. эталон и 3 датчика, просто соединить последовательно. И если действительно нужна точность, забудьте измерять что-либо входами REF.